当前位置:首页 > 作文大全 > 【关于甲-乙-丙类固定顶立式液体储罐固定式冷却水系统的设计】液体储罐
 

【关于甲-乙-丙类固定顶立式液体储罐固定式冷却水系统的设计】液体储罐

发布时间:2019-07-29 09:13:52 影响了:

关于甲\乙\丙类固定顶立式液体储罐固定式冷却水系统的设计 摘要:本文对甲乙丙类固定顶立式液体储罐固定式冷却水系统的设计进行研究分析,介绍了固定式消防冷却水系统水幕喷头选型、冷却水量的计算等相关的知识。

关键词:甲乙丙类固定顶立式液体储罐; 固定式冷却系统;水幕喷头

Abstract: this article is to a fixed top vertical liquid of ethylene propylene storage tank of the cooling water system design fixed to study and analysis, this paper introduces the stationary fire cooling water system the water curtain nozzle type selection, the calculation of cooling water related knowledge.

Keywords: a top vertical liquid of ethylene propylene fixed tanks; Fixed cooling system; water curtain nozzle

随着国内经济的迅猛发展,尤其是化工行业的崛起,甲、乙、丙类液体储罐随处可见,如果消防设计不合理,将会对社会造成巨大的危害。

根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2006的规定:当地上储罐的高度大于15m或单罐容积大于2000m3时,宜采用固定式冷却水设施;根据《石油化工企业设计防火规范》 GB 50160-92的规定:储罐高度大于17m或储罐容量大于、等于10000m3的非保温罐应设置固定式消防冷却水系统。

那么如何正确的设计甲乙丙类储罐固定式冷却水系统呢?下面就以具体的工程实例进行分析阐述:

例:某6500 m3固定顶立式燃料油储罐,外形尺寸¢×H=22500×20400。

无论是根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2006还是《石油化工企业设计防火规范》 GB 50160-92本储罐都需要设计固定式消防冷却水系统。以下就以《建筑设计防火规范》GB 50016-2006为设计依据进行说明。

根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2006表8.2.4的规定:冷却水供给范围为罐周长,供给强度为0.5(L/S*m)。

经计算储罐一次着火需要的冷却水量=¢×3.14×0.5(L/S*m)