电容器的电抗率选择 变电站电容器回路中的串联电抗率的选择

发布时间:2019-06-26 04:06:29 影响了:

  摘 要:介绍了变电站电容器回路的串联电抗器的作用和原理,结合工程实例,通过理论计算分析,为变电站电容器回路的串联电抗器参数设计提供参考。  关键词:电容器;电抗器;谐波;谐振
  引言
  在变电所10kV母线上接有广泛的电子、冶炼、变频、整流、换流等设备的用户,这些用户会大量产生谐波,这种谐波源将危害电力设备的安全运行;变电所为了电压调节和无功补偿的需要,变电站大量使用无功补偿装置-并联电容器组,同时它亦会产生谐波,这又是一个谐波源,两种谐波源的叠加,使谐波对电力设备的危害日益加剧。因此,变电站设计时,为了抑制谐波,电容器组普遍采用串6%电抗,但这样使三次谐波日趋严重,经常发生三次谐波超标现象,有的甚至影响到电容器组的正常运行。
  电容器组接入系统后,其容抗与系统的感抗即构成具有某一固有频率的电容电感谐振回路,但系统运行方式或电网结构变化使系统感抗随之变化时,或当投切电容器组容抗随之变化时该固有频率也相应变化。如果以固有频率与高次谐波中的某次谐波中频率接近或吻合,则在电感(系统感抗)、电容(补偿装置)并联回路里引起该次谐波的电流电压放大,甚至谐振,使该次谐波在电力系统中的危害加剧,导致电气设备承受过电压和过过电流,直至设备损坏,造成停电事故。为了消除谐振,限制谐波电流的产生,就需要改变系统参数,以躲开谐振点。现在普遍采用的方法是在电容器组前串联电抗器。
  1 变电站电容器组串联电抗器参数的选择依据
  规程规定电容器组投切时,不得引起高次谐波发生谐振和谐波放大。电容器回路中的串联电抗值:
  (1) 当考虑限制5次以上谐波时,电抗率为5%~6%;
  (2) 当考虑限制3次以上谐波时,电抗率为12%。
  实际上,按以上规定来选择电抗值是很粗略的。若不考虑系统的实际情况,采用这种方法虽然有时也能满足限制谐波的作用,但若不采取进一步措施,有时达不到预期效果。
  2 工程实例
  2.1串接5%~6%电抗,恰当选择分组容量
  当变电站投入并联电容器装置后,防止了引起高次谐波放大和谐振,主要针对3、5、7次谐波而言,目前国内一般的防止谐振措施是在电容器中串接5%~6%的电抗器,使电容器支路对5次及以上谐波均呈感性,防止了5次及以上谐波的谐振放大,但却增加了3次谐波的放大倍率。
  据调查,北京南苑变电站的62Mvar大容量电容器装置,等分成8组(均串接6%电抗)按电压自动投切。华北电力试验所研究的试验表明,当投入第二组电容器组时,电容回路的电压、电流的3次谐波分量分别达到11%和24.6%,电流波形严重畸变,电流表针快速摆动,出现谐振现象。后来把分组容量的配置给予改变,将其中一组容量由约8Mvar改为约7Mvar固定投入,其他各组容量和投切方式不变,从而破坏了谐振条件,保证了运行的稳定。还有张家口侯家庙变电站、保定高碑店变电站、天津陈塘庄变电站等均有出现过类似的谐振现象。经改变分组容量后,运行均正常。
  引起高次谐波谐振容量Qx近似计算为:
  Qx= Sd( -A)(装有电抗器时) (2.1-1)
  其中 A=XL/XC; (2.1-2)
  Xc=1/2πfC (2.1-3)
  不引起高次谐波谐振的条件:
  Qx≠QfzN,N=1,2,3…,m (2.1-4)
  其中 Qfz= Sd (2.1-5)
  式中:Sd——低压电抗器和电容器所连接母线的三相短路容量;
  n——谐波次数;
  Qfz——电容器的分组容量;
  N——分组数;
  A——电容器装置每相感抗(XL)与容抗(XC)的比值。
  上述解决谐振现象的方法是采用改变分组容量方法,即将其中一分组电容容量改小。解除谐振的原理是,根据上式,Sd和n值不变,但A值改变,因为电容器容量和容抗成反比,致使XC变大,A值变小,使谐振容量Qx变大,从而破坏了谐振参数条件。
  2.2串接5%~6%和12%电抗率组合
  当电网背景谐波为3次及以上时,电抗率配置有两种方案:全部配12%电抗率,或采用5%~6%与12%两种电抗率进行组合。采用这种措施一般都要经过理论计算,计算推导过程如下:
  图2.2.1 n次谐波电流的等值电路图
  In-谐波源的n次谐波电流;Icn-流入电容器回路的n次谐波电流;
  Isn-流入系统的n次谐波电流;R-电容器回路电阻;nXL-电容器回路n
  次谐波感抗;Xc/n-电容器回路n次谐波容抗;nXs-系统n次谐波感抗
  n次谐波电流的等值电路如图2.2.1所示。
  从n次谐波电流的等值电路图可得出:
  (2.2-9)
  例如,云南110kV天马变电站,规模为3台50MVA主变,经潮流及调压计算,在天马站装设30.06Mvar电容器进行无功补偿,均等分成6组 ( 5.01Mvar/组),每台主变10kV侧母线带2组。
  110kV天马变电站对装设并联电容器后谐波的放大情况,根据上式(2.2-9)计算结果如下表1和表2。
  表1 并联电容器串5%电抗率3次谐波放大倍数
  表2 并联电容器串12%电抗率3次谐波放大倍数
  通过上述计算分析,当要求对3次谐波的放大倍数不大于2时,一组电容器采用串5%的电抗器,另一组电容器采用串接12%的电抗器,故该站电容器串接电抗器按5%和12%的电抗率进行组合配置,避免了3次谐波的放大,确保电网安全运行。
  2.3串接0.1%~1%或不串电抗器
  当电网中谐波含量甚少,如果电容器投入时涌流不致对回路设备造成损害,可以不装设串联电抗器,如果在变电站中电容器组追加投入时涌流比较大,为了限制涌流,则考虑串接0.1%~1%电抗器。