一、工程概况

1、工程名称:南昌轨道交通一号线瑶湖定修段工程总承包项目 2、工程概况

瑶湖定修段位于南昌轨道交通1号线一期工程东端,从艾溪湖东站(原紫阳大道站)双线接轨。布置在紫阳大道以南、尤氨公路西侧,氨厂家属区北侧地块内。检修库为位于瑶湖定修段用地南侧,采用框、排架结构,建筑总高度为15.25m,建筑面积为10079.40m2。,±0.00为绝对标高25.69m,其中检修库网架覆盖面积为9828㎡。网架均采用正放四角锥螺栓球结构,局部焊接球。网架结构均为下弦多点支撑。

网架结构材质分别为:钢管为Q235B级,按《碳素结构钢》(GB/T700-2006)规格为φ60×3.5~φ159×6.0不等;螺栓球为45号钢按《优质碳素结构钢及一般技术条件》(GB/T699-2008);高强度螺栓及销子采用40Cr钢,螺栓等级为10.9级;其它配件材质均为Q235B。

网架工程开工日期:2014.6.11 网架工程完成日期:2014.6.18 3、监督单位

质监单位:南昌市建设工程质量监督站 安监单位:南昌市建筑行业安全管理监督站 4、参建单位:

建设单位:南昌市轨道交通集团有限公司 勘察单位:化学工业岩土工程有限公司 设计单位:中国中铁二院工程集团有限责任公司 监理单位:西安铁一院工程咨询监理有限公司

施工单位:中铁电气化局集团有限公司 5、质量自评依据

(1)施工合同、设计图纸及其会审交底、设计变更; (2)《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001; (3)《网架结构设计与施工规程》JGJ7-91; (4)《钢结构设计规范》GBJ17-88;

(5)《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001; (6)《钢网架检验及验收标准》JGJ75.3-91; (7)《屋面工程质量验收规范》GB50207-2002。 (8)工程设计文件、施工图设计交底及图纸会审;

(9)南昌市、南昌轨道交通集团公司下发的有关质量规定、评定表格。 6、本次质量评估范围

本次质量评定范围为南昌轨道交通一号线瑶湖定修段检修库网架工程子分部工程。

二、施工质量控制情况 1、施工前准备及检验

(1)网架工程施工方案、开工报告已上报并批复;

(2)检修库网架结构施工图纸已确定,设计技术交底均已完成;网架工程施工技术交底、安全技术交底已交到具体作业层。

(3)工程所需的原材料、构配件等施工物质试验和施工试验均委托有资质检站试验室进行检测。各种原材料进场后,报监理工程师审查,并在现场监理见证下随机取样送检,检验合格后方可用于工程。

网架工程原材进场统计表

(4)网架工程施工前钢对结构轴线、标高等必须进行全面彻底的复查,复查合格后办理中间交接验收手续。网架施工前应根据图纸用墨线在预埋件上面弹出轴线位置,便于支座定位。

(5)施工过程中,严格控制工序质量,认真做好成品保护工作,及时跟踪检查,发现问题及时整改,杜绝不合格工程进入下一道工序;现场监理对关键工序、关键部位和所有隐蔽工程实施了旁站监理,有效保证了工程的施工质量。 (6)网架工程施工所需的特种作业人员均满足要求,特种作业人员上岗资格证件均已上报监理,审批合格。

特种作业人员统计表

2、工序交接检查及验收

(1)网架工程施工前,做好对已完成结构主体轴线复测,以便定好支座定位。

(2)网架吊装根据房建吊装面积大小将网架分块或整体吊装就位,根据结构特点及现场条件和设备条件可选择不同的吊装方法。首先将端部网架在地面进行拼装,利用汽车吊将拼装好的网架吊至预定位置,对支座进行焊接固定后,再利用吊车进行全程配合网架安装。

(3)高空散装法安装网架,随时测量检查网架质量及坐标,检查下弦网格尺寸及对角线,检查上弦网格尺寸及对角线,检查网架纵向长度、横向长度、网格矢高。网架安装过程中,随时检查网架轴线与建筑基础轴线是否偏离,并随时调整。检查网架整体挠度,严格控制网架上下弦尺寸,确保每个螺栓均旋紧到位。

(4)检查网架整体尺寸合格后,检查支座位置是否在轴线上,以及偏移尺寸。网架安装时尺寸的累积误差应该两边分散,防止一侧支座就位正确,另一侧支座偏差过大。

(5)网架吊装完成后,检查网架标高、矢高,网架标高以四周支点为准,各支点尺寸误差在标准规范以内。网架挠度、网架支座的焊缝质量及检查网架的整体尺寸。各要求经检测符合设计要求和规范要求。 三、质量控制资料

1、钢筋检验报告及合格证1份。 2、商品混凝土配合比1份。 3、页岩陶粒报验1份。 4、聚酯无纺布检验报告1份。 5、挤塑聚苯板检验报告1份。

6、防水卷材检验报告1份。 7、混凝土浇筑检验批2份。 8、屋面防水卷材铺设2份。 9、细部验收记录2份。 四、工程质量检验评定情况

五、屋面分部工程质量自评结论

综上所述,我项目部已按照工程设计图纸、有关规范规程及标准组织施工,完成检修库网架工程子分部工程施工,符合设计及施工规范要求,施工中没有发生工程质量安全事故。经核查质量控制资料齐全,符合要求;安全和功能检测报告齐全,观感质量较好。已评定各检验批、各分项工程质量等级为合格。我项目部对检修库网架工程子分部工程自评合格。特申请办理网架子分部工程质量验收手续。

中铁电气化局集团有限公司

南昌轨道交通一号线瑶湖定修段项目经理部