当前位置:首页 > 作文大全 > [电梯安装过程记录]电梯安装过程记录样本
 

[电梯安装过程记录]电梯安装过程记录样本

发布时间:2019-07-24 09:29:34 影响了:

电梯安装过程记录

The Process Record of Elevator Installation

TKEC-F-05-070-B

项目名称: 合同编号: 电梯编号:

图纸编号: 版 本 号: 安装公司: 安装班组:

井道及机房检查表

一、井道机构: [ ] 圈梁: [ ] 混凝土 [ ] 型钢 二、导轨、地坎、门头支架固定梁(井道为混凝土结构时不适用):

三、土建测量:

四、工地现场:

开箱检查

工地到货日期:(第一批) (最后一批)

开箱日期:出厂编号/梯号: 开箱检查确认:

无问题: 存在以下问题:

情况描述:

附注:1.安装班组开箱检查时,如有问题存在,项目经理必须在现场进行确认。 2.如有问题存在,必须填写情况描述。

脚手架检查表

井道样板(架/线)定位检查

导轨安装检查(一)

检查细则:

导轨安装检查(一)续页

附注:测试点( A B)数量应等于导轨支架数量和导轨接头数的总和。

检查应从底坑第一档支架开始向上进行。支架按A1、A2、A3—An标识记录;导轨接头按B1、B2、B3—Bn标识记录

导轨安装检查(二)

检测说明:

1.导轨垂直度测量实在导轨安装基准线未拆时,测量井道顶部支架,以及从井道顶部支架往下每隔5米处支架位置的导轨顶面偏差(偏差=测量值-理论值),以导轨样板线为基准,检查尺寸直接填写在相应的表格内。导轨侧面则用5米线锤测量其垂直偏差。

2.“导轨5米垂直偏差值”计算方法为:两个相邻检测位置的导轨对安装基准线的偏差的差值。(偏差值=下位置导轨的偏差—上位置导轨的偏差)。5m垂直度偏差值应不大于0.6mm。

导轨安装检查(二)续页

隐蔽工程和特殊工作检查

一、机房承重梁:

特殊工作:

电焊(仅对井道钢结构及支架焊接安装):

电焊工作内容及描述:

厅门检查

机房安装检查

一、电梯主机:

二、控制柜:

三、限速器:

轿厢检查

一、轿架:

二、安全钳

三、轿厢:

四、导靴

五、轿顶防护栏:

六、轿门

七、轿厢及电气:

绳、链、缆安装检查

一、曳引绳

21

22

二、补偿链:

23

三、随行电缆:

24

底坑部件

一、对重:

25

二、缓冲器:

三、其它:

26

按钮、层显

一、厅外呼梯面板(一体式):

二、厅外楼层显示面板:

27

线槽及线缆检查

28