采暖通风部分

5.1设计依据

1.《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003);

2.《住宅建筑规范》(GB50368-2005);

3.《建筑设计防火规范》(GB50016-2014);

4.《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GBJ50067-97);

5.《民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)》(J10551-2005);

6.《河南省民用建筑节能设计标准实施细则》(采暖居住建筑部分)(DBJ41/041-2000);

7.各专业提供的相关资料;

8.甲方提供的设计招标文件和任务书。

5.2 设计计算参数

5.2.1 采暖室外计算参数()

冬季采暖室外计算(干球)温度 -3.2℃

冬季通风计算(干球)温度 0.7℃

冬季采暖期大气压力 101.86kPa

5.2.2 采暖室内计算参数

住宅:客厅、餐厅、卧室18℃,厨房15℃,卫生间25℃。

5.3、采暖系统

5.3.1 采暖规模及范围采暖耗热量指标及总热负荷

根据建筑节能有关规定,采暖耗热量指标小于37W/m2。

5.3.2 采暖热源及换热站

采暖热源为小区热交换站。供回水温度为75℃/50℃。

5.3.3 室外供暖管网

室外供暖管网有低区系统和高区系统,为节省工程造价均采用辐射状布置,在单元入口处设置压力和水量平衡装置。

室外供暖管道均采用有保温的无缝钢管,有地下车库处敷设在车库顶棚梁下,无地下车库处采用防水保温管直埋敷设。

5.3.4 室内采暖系统

居住建筑部分均采用分户计量的双立管系统。采用钢制散热器采暖系统,户内采暖管道暗敷设在室内地面找平层中,散热器进口安装温度调节阀,自动调节室内温度,利于家庭节能运行。若采用其它散热器应进行等散热量换算。

5.4 通风防排烟系统

5.4.1 厨房和卫生间通风

厨房通风采用自然通风与机械排风相结合的方式,即利用外窗进行自然通风,利用抽油烟机和竖井进行机械排风。

有外窗的卫生间采用自然通风,无外窗的卫生间采用换气扇和竖井进行机械排风。排风道采用国家推广的变压式排风道,防止窜烟和倒流。

5.4.2 楼梯间及消防电梯前室防排烟

住宅楼梯间的防烟楼梯间及其前室,消防电梯前室及合用前室在

不具备自然排烟条件的情况下,采取机械加送风系统。

5.4.3消声、隔振措施

本工程在选用设备时,尽量选用高效率、低噪声的设备。机械设备在与基础之间,均设置减震材料进行隔振降低噪音。进排风口的噪音符合国家现行标准。穿越防震缝水平风管管段之间的连接采用软接头连接。通风设备与各风管之间设软管连接。穿越防震缝水平风管管段之间的连接采用软接头连接。

5.4.4地下车库通风与排烟设计

地下车库设机械排风兼排烟系统,补风机为离心风机或混流风机,排风机(兼排烟)选用双速离心风机,排烟风机入口设280℃的排烟防火阀。车库排风量、排烟量均按6次/h的换气次数计算,送风量不小于排烟量的50%。

排烟与排风系统合用一套管道。平时低速排风,火灾高速排烟;当排烟温度超过280℃时,风机入口处的排烟防火阀自动关闭,并连动停止风机运行。对设有机械送风系统的防烟分区中失火时,需要确保排烟系统、送风系统均投入运行状态。