网络中心机房建设【标准化学校网络中心机房的建设】

发布时间:2019-06-23 04:00:09 影响了:

  摘要: 随着信息时代的来临,学校作为教育的前沿重地,为我国未来信息化人才提供重要的学习环境。因此,学校网络机房建设和应用水平将是体现学校现代化教学环境和科研力量的重要组成部分。建设标准的学校计算机网络中心机房是确保学校网络系统安全、可靠的重要环节。设计学校网络中心机房不同于设计单机计算机机房。网络中心机房设计主要包括总体设计、环境设计、空调容量设计等。文章就学校网络中心机房建设的总体设计、环境设计、空调容量设计等方面分别进行分析和阐述。
  关键词: 建设;标准;网络中心机房;设计要求;设计标准
  中图分类号:G47 文献标识码:A 文章编号:1006-4311(2012)22-0277-031 计算机网络机房的总体设计
  作为一所中等职业学校,在校生人数达2600余人,日常除学生正常上课、做实验、课题研究之外,还有教师们正常办公、教学、科学研究等要用到学校机房和校园网,所以学校网络机房的建设尤其重要。
  设计计算机网络中心机房时首先要设计机房场地,设计时主要考虑面积、地面、墙壁、顶棚、门窗和照明等因素。学校可以根据现代IDC的机房标准进行了设计和建设,下面就学校网络机房的设计作如下阐述。
  1.1 机房位置的选择 与普通办公环境不同,计算机网络机房位置不宜设置在一幢高层建筑的底层,也不宜设置在高层,通常选择在中层为宜。通常网络系统机房选址有如下要求:①机房应选择不易受地震等损毁的场所。②机房要远离易燃易爆、具有腐蚀性、有害化学气体的场所。③避免机房周围有强电场干扰,应远离高压输电线、雷达站、无线电发射台和微波站。同时为避免噪声干扰,应远离振动源和噪声源。④为避免尘埃的影响,机房应远离水泥厂、石灰厂等尘埃多发地。
  根据我校的实际情况,结合结构化布线系统的要求和标准,我校网络机房可以建设在教学楼的二楼或三楼的西头第一个场所。因为学校教学楼共五层,这样可以保证网络机房的不受干扰,并远离了高压输电线等。
  1.2 机房面积的确定 根据学校网络机房设备情况及机房建设要求和标准,网络机房面积可建成48m2,机房总长8米,宽6米,中间隔断,左侧为监控室,右侧为机房区,机房内配有机柜6部。
  确定机房面积时需要考虑的因素很多,一方面要根据机种和应用而定,另一方面还要考虑实际条件。通常的原则是整体机房面积不宜过大,单机机房面积不宜过小,以保证有足够的操作与维护空间为宜。同时还要为设备前后左右留出足够的散热空间及未来扩充设备所需的空间。教学用机的机房、科研用机的机房、办公用机的机房、管理系统中心的用机机房、商场及证券公司用机等要根据需要和工作环境因地制宜,以保证设备安放有足够的宽度、高度和空间。通常,网络系统机房面积应为设备占用面积的5~7倍。
  根据以上面积要求,学校网络机房可以设计为如效果图1:
  1.3 机房地面设计 机房地面最好采用铺设灵活、方便、走线合理、具有高抗静电的活动地板,与地面的距离在20~30cm之间,保证系统的绝缘电阻在10MΩ以上。而且,活动地板最好为配有走线的异形地板,以方便架设电源、信号等电缆。目前,我国生产的地板品种很多,例如铝合金底面地板、钢质底面地板和木质地板等,选择的基本原则是,在防静电、防滑、防尘和防潮的前提下,采用简便、经济实惠的材料。同时要保证机房地面能够支撑所有设备的重量。我们可以选用国产远航陶瓷抗静电地板。
  有的机房为美观起见铺设了地毯,这种做法是不科学的。因为地毯是容易积尘、容易产生静电的物品,所以计算机机房内切记铺地毯之类的物品。
  1.4 机房墙面的设计 机房的墙面应选用不易吸附尘埃的材料涂裱墙面。目前大多采用塑料壁纸和乳胶漆等。
  1.5 机房顶棚的设计 根据实际情况,我校网络机房地面到房顶高3.15米。为了调温、吸音,同时方便布置照明灯具和装饰,我们在房子顶棚下加一层吊顶。吊顶材料既要美观,又必须满足防火、消尘的要求。目前,我国大多采用铝合金或轻钢作龙骨,安装吸音铝合金板,难燃的铝塑板、纸面石英板等。
  1.6 机房门窗的设计 机房的门保证了具有良好的密封性,已达到隔音防尘的目的,同时保证最大的设备能方便进出机房。考虑到出入口的问题,我们采用1300*2100钢质甲级防火门。窗户采用了双层密闭玻璃窗,便于调温。为防止阳光直接照射,安装了防照射窗帘。考虑防盗问题,加装了防盗门,保证了环境的安全。
  1.7 机房照明的设计 根据机房设计的要求,机房有一定的照明度但又不宜过亮,以保证操作的准确性,提高工作效率。机房照明不同于工作办公室,机房照明要求照度大,光线分布均匀,光线不能直射,尤其应避免强光直接照射显示器、控制台和控制台面板。按照国家标准,机房在离地面0.8m出的照明度应为150~200勒克斯。由于我校网络机房采取了吊顶,所以为了满足照明的需要,选用了嵌入式荧光灯(三管)。保证了正常的照明效果,减少了视觉上的疲劳。同时安装有应急照明,机房内采用高效应急照亮灯,应急照明大于30LX,市电停后自动投入使用,均匀布置,在楼道的出口处设置应急出口标志灯。
  2 机房的环境设计
  由于网络系统设备精密度高,且系统的接插件多,因此机房环境的设计要求较高。通常需要考虑的因素有:电源、灰尘、温度与湿度、腐蚀和电磁干扰等,这些方面也是容易造成计算机网络系统故障的主要环境因素。
  2.1 机房的卫生环境 计算机网络对机房的洁净度要求严格,灰尘对计算机和网络部件的危害极大。
  对于计算机的存储系统,灰尘极易吸附在磁媒体的表面上,这会给存储系统带来很大危害。软盘、硬盘是绝对不能允许有灰尘侵蚀的。如果软盘上有灰尘,就会将软盘划坏。对于硬盘,虽然硬盘体被密封,并设有空气过滤器,但仍然要求防尘,否则会损坏盘体或者磁头,造成数据丢失。