  Abstract: According to the condition-based maintenance standards of the State Grid for distribution system and in combination with present studying and implementation situation of condition-based maintenance in distribution corporation, issues are primarily discussed for condition-based maintenance in distribution corporation such as equipment condition evaluation, maintenance strategies, maintenance planning as well as maintenance implementation and management, which is helpful for the implementation of condition-based maintenance.
  关键词: 配电企业;状态检修;检修管理
  Key words: distribution corporation;condition-based maintenance;maintenance management
  中图分类号:TM7 文献标识码:A 文章编号:1006-4311(2012)25-0106-02
  1 状态检修技术体系
  1.1 设备信息收集 设备信息收集是实施状态检修的基础,为状态评价提供原始可靠的各项设备数据。状态检修涉及到的设备信息主要有:投运前信息(设备台账、出厂试验、安装验收记录、图纸等),运行信息(设备巡视、操作维护、缺陷,异常及故障、在线监测数据、带电监测数据、不良工况等),检修试验数据(例行试验报告、诊断性实验报告、缺陷消除记录等),家族缺陷信息。各项设备信息应统一规范和模板,并由相应的管理部门及时提交,做好历史数据保存与备份。
  1.2 设备状态评价 设备状态评价是根据收集到的设备信息和一定的评价准则或方法对设备的健康状态进行准确合理地分析和评估。设备状态评价包括设备定期评价和设备动态评价。设备定期评价类似于人类定期体检,按各类设备的自身评价周期展开对设备的定期评价。设备动态评价包括运行动态评价、缺陷评价、不良工况评价、检修评价和特殊时期专项评价,各类评价按照各自的规范和要求展开。国家电网对于供配电设备的评价导则共列出了13种评价单元,分别为:架空线路,柱上真空开关,柱上SF6开关,柱上隔离开关,跌落式熔断器,金属氧化物避雷器,电容器,高压计量箱,配电变压器,开关柜,电力电缆,电缆分支箱,构筑物及外壳。采用的评价方法一般为层次性评估指标体系,模型各级因素的权重根据专家经验确定。
  以配电变压器为例对该层次评估体系进行简单的阐述,状态评价指标体系如图1所示,按不同的部件将变压器分成8个(P1-P8)部件,每个部件根据自身的结构分解成不同数量的状态量,共计23个状态量,这些状态量的值均来自于设备收集信息系统。变压器最终评估结果:
  1.2.1 部件最终得分计算:
  MP=mPKFKT(P=1,…,8)(1)
  式中mP为部件的基础得分,mP=100-部件状态量中最大扣分值;存在家族缺陷部件,家族缺陷系数KF=0.95;寿命系数KT=(100-设备运行年数*0.5)/100。各部件按得分多少确定设备状态:正常状态(85-100),注意状态(75-85),异常状态(60-75),严重状态(60以下)。
  1.2.2 变压器整体评价 如果所有部件的状态都为正常状态,则变压器整体状态为正常状态,整体最终得分为:
  HI=∑KPMP(P=1,…,8)(2)
  如果有一个或多个部件为注意状态或更差,则变压器整体状态与最差部件的状态一致,整体最终得分为:
  HI=minMP(P=1,…,8)(3)
  1.3 检修策略 检修策略的制定就是根据设备的状态评价结果和科学合理的检修决策规则确定待修设备及其检修类别和检修内容。配电网实施状态检修必须坚持“安全第一,预防为主,综合治理”的方针,确保人身、电网、设备的安全,根据设备的状态评价结果,做到“应修必修,修必修好”。配电网设备状态检修等级共有5类:A类、B类、C类、D类和E类,其中前三类检修需要停电,D类为不停电检修,E类为带电检修,不同设备不同等级的检修的具体含义具体内容均不相同,这跟设备自身的结构特点息息相关,例如户外柱上设备的A类、B类检修一般采用更换方式,配电变压器的同类检修则复杂得多。
  对于停电检修的安排,不同类型的设备在不同的状态下所采取的检修等级是不同的。对于正常状态设备的停电检修一般按C类检修项目执行,实验项目也按相应的周期和例行项目执行;对于注意状态、异常状态、严重状态的设备就必须根据设备的状态评价结果和设备不同检修等级的具体含义采取相应的合理的检修等级和增加必要的诊断性实验。以变压器为例具体说明,当变压器部件P1(绕组及套管)的状态量3(温度)处于“注意状态”时就要采取“缩短红外看测温跟踪周期,计划安排C类检修”的策略;当其状态处于“异常状态”时就要采取“缩短红外测温跟踪周期,及时安排E类或者B类、A类检修”的策略;当其状态处于“严重状态”时就要采取“进行红外测温跟踪,限时安排B类、A类检修”的策略。从以上检修策略的安排可以看出:a)状态越差,检修和监测试验的需要就越迫切,检修的等级就会相应地提高;b)检修策略只能提供一个有价值的参考建议,具体采用哪类检修还必须根据设备的实际情况结合各类设备不同检修等级的含义选取,因此检修人员的状态检修知识和经验是非常重要的。