当前位置:首页 > 作文大全 > 现浇钢筋砼浓缩池防渗漏综合施工方法|现浇钢筋砼楼板的优点
 

现浇钢筋砼浓缩池防渗漏综合施工方法|现浇钢筋砼楼板的优点

发布时间:2019-07-20 03:50:55 影响了:

  摘 要:选煤厂中,现浇钢筋砼浓缩池因直径大,池壁高,储水量大,其对钢筋砼结构的抗渗性能要求较高,而在实际施工中,经常出现池壁或底板等部位不同程度的渗漏。本文介绍了现浇钢筋砼浓缩池防渗漏综合施工方法。
  关键词:现浇钢筋砼 浓缩池 防渗漏
  中图分类号:TV697 文献标识码:A 文章编号:1672-3791(2012)07(a)-0054-01
  现浇钢筋砼浓缩池因水池直径大,池壁高,储水量大,其对钢筋砼结构的抗渗性能要求较高,而在实际施工中,经常出现池壁或底板等部位不同程度的渗漏。
  1 原因分析
  (1)池壁、底板一次性砼浇注量大,砼浇注强度大,施工中易形成冷缝造成渗漏。
  (2)地基处理不当,基础不均匀沉降造成池壁、底板渗漏。
  (3)浓缩池暗道与地下泵房间的变形缝处理不当,造成渗漏。
  (4)砼浇注质量问题,造成水池底板、池壁迎水面砼缺陷造成渗漏。
  (5)水池底板、池壁迎水面的防水层的质量缺陷,造成渗漏。
  (6)池壁砼施工,模板安装加固用对拉杆件的止水片宽度小,漏焊,造成渗漏以及对拉杆件穿出池壁处施工缺陷修补不当造成的渗漏。另外工艺管道穿底板、池壁处的止水环宽度小,漏焊,砼振捣不密实也易造成渗漏。
  (7)水池底板、池壁迎水面的钢筋保护层过小,钢筋凸出,增加了渗透路径,形成渗漏。
  2 防渗漏措施
  (1)为防止因地基不均匀沉降而导致水池底板结构性开裂渗漏水,池壁基础及水池底板基础的地基处理改进为采用砂砾石换填垫层方法处理而不采用原设计的原土夯实处理。在水池地下暗道顶与池壁环基底交接处,因钢筋砼暗道的弹性模量与其两侧的砂砾石换填垫层的弹性模量差值量大,地基易不均匀沉降,必须采用砂砾石换填垫层过渡为碎石换填垫层后再过渡到钢筋砼暗道的地基弹性模量柔性过度方法并且在水池地下暗道顶的环基内增设钢筋砼暗梁的方法综合处理,才能避免该处易出现的地基不均匀沉降形成结构裂缝造成渗漏。
  (2)为防止水池底板、池壁大体积现浇钢筋混凝土的收缩裂缝出现,在抗渗混凝土内增加掺入适量的HEA高效防水剂。砼内外加剂配比、掺量必须经过试验室试配,以保证砼质量及耐久性。
  (3)为提高水池底板、池壁现浇混凝土的抗渗性能,将原设计的防水砂浆做法(刚性防水易开裂而渗漏)改进为在迎水面砼表面先涂抹聚氨脂防水涂膜(柔性防水层)再刮抹水泥基复合防水层(刚性防水层)相结合的处理方法。避免了以往浓缩池底板、池壁内防水层单纯用刚性防水层易开裂而单纯用柔性防水层承受煤泥水冲刷耐久性差的质量通病,从而保证了水池整体防渗性能的持久。
  (4)改进水池底板、池壁大体积一次性现浇钢筋混凝土的浇注工艺。原有的砼运输使用塔吊、汽车吊的运输方式,砼浇注强度低,易形成冷缝。而改为采用砼输送泵集中运输,并提高了砼浇注强度。水池底板砼一次性连续浇注完成,泵管左右摆动,后退拆管式浇注方式,扇形浇注面,保证了浇注接茬时间小于初凝时间,不形成冷缝。水池立壁砼采用泵送砼环向浇注,浇注层厚度不超过40cm,以保证每小时浇注砼量不超过最大砼浇注强度。夏季施工浓缩池,其水池底板、池壁砼浇注时间尽量利用夜间温度低,温差小的特点,延长砼的最大接茬时间,以保证不形成冷缝。并利用夜间时间将水池立壁下部水侧压力大的一段砼浇注完成。砼浇注时,如遇机械故障等意外事件则填加砼缓凝剂,尽量延长砼的最大接茬时间,以保证不形成冷缝。砼浇注时加强振捣,尤其是在工艺管道处、变形缝处、水池底板与立壁交接处的止水钢板带处必须仔细振捣,不得漏振。拆模后及时浇水养护砼,防止形成表面干缩裂缝。
  (5)改进浓缩池暗道与地下泵房间的垂直、水平变形缝处理方式,采用橡胶止水带埋入式,位置居中,现浇该处砼。该橡胶止水带因其延伸性能极好,可随结构不均匀微沉降适当延伸而不产生裂缝,也不因自然温度差异产生较大的热胀冷缩导致材料微裂缝出现,有效地满足了密封防水。
  (6)改进池壁砼模板安装加固用对拉杆件的止水片,宽度由40×40mm加大为75×75mm,满焊。另外对拉杆件穿出池壁处施工缺陷修补不当造成的渗漏采用以下方式改进处理。根据混凝土的终凝时间和强度发展,池壁侧模拆除要求在混凝土浇捣3天以后,以防止止水螺栓处混凝土的松动。采用微膨胀水泥浆分两次修补穿墙螺栓洞,先将洞口清理干净,再分两次将洞补掉;第一次为洞深的2/3,间隔12h后,再进行第二次修补,以防止砂浆出现收缩裂缝。二次修补完成后外墙面做成凸出馒头状保护层。
  (7)对于水池底板、池壁迎水面的钢筋保护层过小,钢筋凸出,增加了渗透路径,形成渗漏的问题。改进方法为将原设计的水池底板、池壁迎水面钢筋保护层加大2cm,并加密钢筋垫块,从而保证钢筋不凸出,造成漏筋以及增加了迎水面砼厚度,减少了渗漏。
  3 结语
  通过对大型现浇钢筋混凝土水池池壁抗渗漏措施的实施,所有现浇钢筋砼水池经灌水试验检测均无渗漏,减少了后期修补带来的工期拖延和人力物力的浪费,并且积累了一定施工经验。
  参考文献
  [1] 刘庆富,王寄平,杨振芳.现浇钢筋混凝土池防渗漏的几项措施[J].黑龙江水利科技,1997(3).
  [2] 吴绮琳,黎学军,林锋.水处理厂现浇钢筋砼水池渗漏分析与预防[J].广州环境科学,2003(2).