当前位置:首页 > 作文大全 > 图书馆空调设计:图书馆空调设计专用规范
 

图书馆空调设计:图书馆空调设计专用规范

发布时间:2019-07-25 09:33:29 影响了:

● 图书馆空调设计考虑内容:

✓ 图书馆为安静之处,考虑到噪声要求,主要区域设置集中式空调系统,同时消声防震也较方便,采用变频节能设备;

✓ 夏冬季期末阶段馆内人均流量大,馆内必须达到舒适性空调标准(考虑温度、湿度、空气品质与通风换气) ,以免引发空调病; ✓ 大量的进馆人数不可避免地会带进一些传染病菌和病毒等,阅览室室内也会滋生细菌、病毒以及产生颗粒物;

✓ 按图书馆功能设计,空调供应应分为四类区域:办公区、阅览区、公共区和特藏区,应按需供应空调,尽量减少能源浪费; ● 图书馆概况:

一楼(中文书库、外文书库、文艺书库、读者沙龙(中空二层)) 二楼(新书阅览室、期刊阅览室、入门大厅)

三楼(电子阅览室、多功能阅览室,大厅)

四楼(部分办公室、过刊库、特藏阅览室、电子书检索室) 五楼(检索工具阅览室、信息技术室、馆长室、部分办公室) ● 空调风系统

✓ 办公区采用带静电空气消毒洁净器的风机盘管+新风的空调系统,便于管理人员按室内实际情况控制风量大小。

✓ 各阅览室相对为大空间,均采用一次回风全空气系统。空调机组高效过滤,并在干管上设置,除消声器外,在必要位置处设置消声弯头与消声静压箱,设备加减震垫。设置若干静电吸附空气净化消毒器。

✓ 过刊库、特藏阅览室采用恒温恒湿空调系统,设置水冷型恒温恒湿空调机组,每昼夜温度波动幅度不大于±2℃,±5%;设置方形散流器风口,风速低速。

● 空调水系统

✓ 水系统采用一次泵变水量两管制,下供下回采用垂直异程,水平同程;

✓ 考虑冷热源系统布置,总干管采用供回水采用双蝶阀;

✓ 各层接出供水干管安装蝶阀调节流量,回水干管采用平衡阀调节各支路水力平衡;供回水管进各房间安装蝶阀;

✓ 考虑空调末端启停变化大会造成流量偏差,风机盘管供水管安装止回阀与球阀,回水管安装电动平衡阀与球阀。