  摘要:文章研究了一种线性变换的方法,利用线性变换的原理实现现场工程量的转换。根据西门子S7-200PLC模拟量输入的特点和模拟量输入值的对应关系,实现线性变换在模拟量输入处理中的具体应用。
  关键词:PLC;A/D转换;线性变换;变送器
  中图分类号:TP273     文献标识码:A     文章编号:1009-2374(2012)23-0066-03
  S7-200系列PLC是SIEMENS公司新推出的一种小型PLC。它以紧凑的结构、良好的扩展性、强大的指令功能、低廉的价格,已经成为当代各种小型控制工程的理想控制器。
  S7-200PLC包含了一个单独的S7-200CPU和各种可选择的扩展模块,可以十分方便地组成不同规模的控制系统。其控制规模可以从几点到上百点。
  在生产过程中,存在大量的物理量,如压力、温度、速度、旋转速度、pH值、粘度等。为了实现自动控制,这些模拟量信号需要被PLC处理。
  S7-200PLC模拟量输入扩展模块分为模拟量输入模块、模拟量输入/输出混合模块。
  模拟量输入扩展模块提供了模拟量输入功能。S7-200的模拟量输入扩展模块具有较大的适应性,可以直接与传感器相连,有很大的灵活性,并且安装方便。
  1 S7-200系列PLC模拟量输入模块介绍
  1.1 主要模块的功能及特性
  1.1.1 模拟量输入模块EM231。EM231具有4路模拟量输入,输入信号可以是电压也可以是电流,其输入与PLC具有隔离。输入信号的范围可以由SW1、SW2和SW3设定。
  输入特性:4路模拟量输入
  电源电压:标准24VDC/4mA
  输入类型:0~10V、0~5V、±5V、±2.5V、0~20mA
  分辨率:12bit
  转换速度:250?s
  隔离:有
  1.1.2 模拟量混合模块EM235。EM235具有4路模拟量输入和1路模拟量输出。它的输入信号可以是不同量程的电压或电流。其电压、电流的量程是由开关SW1、SW2到SW6设定。EM235有1路模拟量输出,其输出可以是电压也可以是电流。
  1.2 模块的寻址方式和模拟量值的表示方法
  1.2.1 模拟量输入模块的寻址—模拟量输入映像区(AI区)。模拟量输入映像区是S7-200CPU为模拟量输入端信号开辟的一个存贮区。S7-200将测得的模拟值(如温度、压力)转换成1个字长的(16bit)的数字量,模拟量输入用区域标识符(AI)、数据长度(W)及字节的起始地址表示。该区的数据为字(l6bit)。其表示形式如下:AIW0、AIW2……AIW30,起始地址从零开始,地址按偶数分配。应当指出,模拟量输入值为只读数据。
  1.2.2 模拟量值的表示。模拟量输入值的对应关系:现场变送器输出标准的电压或电流信号(2~10V、4~20mA),输入到模拟量输入模块,在模拟量输入模块的每一个通道都有一个A/D(模拟量转换为数字量)转换器,将现场的电信号转换为PLC处理器(CPU)能够识别的数字量。
  S7-200模拟量输入规定,输入0~20mA经过A/D转换器后转换为0~32000的数字量。由于4mA为20mA的20%,并且A/D转换为线性转换,以此推出4~20mA经过A/D转换器后转换为6400~32000的数字量。
  以上为电流信号的对应关系,电压信号的对应关系和电流信号一致。
  2 模拟量值的变换和处理方法
  由于S7-200PLC没有相应的模拟量处理的指令,但在实际自动控制应用中模拟量的使用很广。如果用以上的模拟量对应关系参与程序控制,会带来很大的麻烦和不便。这里寻求一种方法来解决该问题。
  2.1 模拟量输入信号的变换(输入信号为4~20mA)
  信号的变换需要经过以下过程:物理量→传感器信号→标准电信号→A/D转换→数值显示。
  以现场压力变送器为例,推算一种模拟量输入处理方法。
  现在有一个量程为0~10MPa的压力变送器,该变送器输出的电信号为4~20mA。将该变送器接到模拟输入模块第一个通道,地址为AIW0。根据模拟量输入值的对应关系,AIW0中的值为6400~32000。
  由于A/D转换器为线性转换,变送器也是将量程为0~10MPa的压力这个非电量信号线性转换为4~20mA的电信号,所有这些转换均为线性转换。所以可以用线性变换的方法来推算一种模拟量输入处理方法。
  设PLC处理器(CPU)处理完的实际值为Y,现场压力变送器输入到模拟量输入通道经过A/D转换后的对应值为X(AIW0中的值)。
  实现过程:
  压力传感器信号为:0~10MPa,实际值设为Y
  压力变送器输出为:4~20mA
  输入到模拟量输入通道经过A/D转换器后的对应值为:
  AIW0中对应的输入值为:6400~32000
  输入值设为X
  线性转换公式:
  Y/(10-0)=(X-6400)/(32000-6400)
  转化为便于程序编写的公式:
  Y=(X-6400)/25600×10
  其中10为该压力变送器的量程,量程不同的变送器只需改变该值即可。单位与程序无关。
  2.2 模拟量输入的处理方法(输入信号为0~20mA)
  实现过程:
  压力传感器信号为:0~10MPa,实际值设为Y
  压力变送器输出为:0~20mA
  输入到模拟量输入通道经过A/D转换器后的对应值为:
  AIW2中对应的输入值为:0~32000
  输入值设为X
  线性转换公式:
  Y/(10-0)=(X-0)/(32000-0)
  转化为便于程序编写的公式:
  Y=X/32000×10