当前位置:首页 > 作文大全 > 钢筋砼结构_钢筋砼结构常见质量隐患分析
 

钢筋砼结构_钢筋砼结构常见质量隐患分析

发布时间:2019-06-11 10:54:22 影响了:

  【摘 要】由于钢筋砼框架结构具有良好的承重、抗震等力学性能和先进的施工工艺,在我国工业与民用建筑工程中得到广泛的应用。但在施工过程中,由于对工程图集选用以及结构抗震等设计意图的理解出现偏差,往往导致工程质量出现隐患,对此我根据多年从事建设工程施工技术和管理工作的经验,对在施工中容易导致工程质量隐患的主要原因进行了分析,并提出了对应的预防措施。
  【关键词】结构施工;质量隐患;分析;预防措施
  随着国家对基本建设投入的逐年增长,钢筋砼框架结构应用城市房屋建设更加广泛,但在该结构施工中,由于施工技术人员没有很好的理解设计意图、选用的图集和抗震构造措施的做法,导致一些质量隐患,对结构安全性造成危害,从而违背了设计师的意图。本文就框架结构中容易忽视的几个质量隐患进行分析,并提出相应的预控措施。
  1、梁、板、柱的砼强度不一致,施工中易出现结构安全隐患
  1.1 现浇框架结构中,因结构设计是按照“强柱弱梁、强剪弱弯、加强节点”的设计原则进行设计,设计师往往将梁、板、柱的砼采用不同的强度等级,这样施工中,容易把不同强度等级的砼搞混淆,特别是柱子节点部位,绝对不能用低强度等级的砼代替高强度等级的砼,因为柱子节点的抗剪主要是靠砼和水平箍筋承担的。
  另外,在柱子节点处钢筋的锚固长度是按柱子的砼强度等级来换算的,如果强度等级降低,则梁钢筋在柱子内的锚固长度就会减少,这样对结构极为不利,同理,箍筋与砼的黏结强度也会降低,这样就整体削弱了柱节点的抗剪能力,违背了“加强节点”的设计原则,特别是抗震地区危害更大。
  如果采用不同强度等级的砼浇筑,会在梁、板、柱交接处形成多条施工缝,不但增加施工难度,而且梁端的施工缝处理不当,再加上不同强度等级的砼收缩不一致,还会造成裂缝出现,构成结构隐患。
  为避免上述问题,可采用以下预防控制措施:
  1.1.1 在结构设计时最好采用统一的强度等级砼,以简化施工工艺,并保证施工质量。
  1.1.2 如果设计要求梁、板、柱采用不同的砼强度等级,最好是柱采用一种砼强度等级,梁、板采用另一种砼强度等级。在砼浇筑过程中,应先浇筑柱节点内的砼,再浇筑梁、板砼,并且要有专人负责节点区的搅拌、浇筑及振捣。不同强度等级的砼分界线要避开剪力最大处,离开柱边为h/2(h为梁截面高度)即可,在梁槽内挂铁丝网,待柱砼初凝后,可拆出铁丝网,砼表面进行处理,再浇筑梁、板砼;这样不会在梁、柱交接的垂直面上产生收缩裂缝,因为梁、柱接触面是砼体积突变处,容易产生内部的收缩应力集中,产生裂缝。
  2、框架节点处的钢筋过密,造成施工中钢筋发生位移和砼浇筑困难,产生质量隐患
  2.1 由于结构计算的需要,框架梁柱节点处的钢筋过密,各种钢筋上、下、左右纵横交错,造成绑扎钢筋和浇筑砼困难,如果这些问题处理不好,会产生以下结构隐患。
  2.1.1 节点处钢筋过密,砼浇筑困难,易在核心区产生内部蜂窝和孔洞。
  2.1.2 钢筋间距太小,甚至多根钢筋放在一起,钢筋之间就没有间距,不符合构造要求,这样会削弱了钢筋与砼之间的黏结强度,影响了钢筋的锚固强度,使钢筋和砼不能充分发挥其整体抗拉强度。
  2.1.3 由于节点处梁端纵向钢筋很多,有的设计为两排,甚至3排钢筋,在节点处又纵横交叉放置,这时对钢筋的位置要特别注意,不得随意将钢筋位置发生位移,更不能随意将第1排放起2排筋,误认为只要钢筋总数不变即可,这种认识是错误的。
  2.2 在结构计算中,有2个重要的指标,截面的有效高度h0和砼保护层厚度c,截面承受的弯矩由公式M≤εb(1-0.5εb)fcbh0可知,M与h0的变化是成平方关系变化的,h0变化很小时,而M变化很大,引起构件的承载能力降低是很明显的。另外,砼的保护层作用是保护钢筋不发生锈蚀,并保证钢筋的黏结锚固强度,特别是对于Ⅱ级钢筋,通过试验表明,黏结应力随着c/d(c为混凝土的保护层厚度,d为钢筋直径)值的增加而呈线性增加,因此减少钢筋保护层都会对结构的耐久性和钢筋锚固强度产生很大的影响。但随意加大保护层厚度c也回削弱截面的有效高度,影响结构安全。
  3 针对以上问题可采取以下预控措施:
  3.1 对梁、柱断面进行合理设计,保证梁的纵向钢筋间距的构造要求。如果有双排筋时,应保证上下钢筋对齐摆设,避免交错放置,钢筋与钢筋之间可用Φ25钢筋短棒隔开,这样有利于混凝土的浇筑。
  3.2 对浇筑节点区的混凝土应做好配合比设计,采用同一级别。混凝土坍落度可选择大一点,增加混凝土的和易性,混凝土中的石子粒径不能太大,一般取5~20mm最好。
  3.3 为减少梁端钢筋过多,在对竖向荷载作用下的梁端弯矩可考虑塑性内力重分布予以降低,调幅<20%,调幅后的弯矩再与水平地震荷载作用进行组合,在支座处按照双筋梁的配筋计算,这样不仅可减少梁端配筋的数量,达到方便施工,保证混凝土浇筑质量,而且可以保证梁端的延性,允许塑性铰出现,来满足强柱弱梁的设计原则,提高结构的抗震能力。
  3.4 在施工中进行钢筋制作和绑扎过程中,受力钢筋尽量均匀布置,保证钢筋间距,满足结构要求。尤其是在纵横交错的多肢箍筋梁中,在具体钢筋下料时,要计算好梁纵向钢筋相互交叉后的保护层厚度及钢筋间距、直径所占的尺寸,以主筋保护层为主,同时对箍筋保护层厚度及钢筋重叠部分的直径所占的尺寸进行综合考虑,计算下料尺寸。在结构计算中,也应该注意h0和c的取值问题,特别是在框架梁端和井字梁结构中,由于钢筋纵横交叉,为使混凝土板不超厚,箍筋尺寸都为h=75mm,这时主筋的保护层偏大,对于h0的取值问题,不管是单排或双排筋,h0的计算高度都应该取h=60~65mm,这样偏安全,也符合实际施工情况。因此在具体设计混凝土构件中,应对钢筋的保护层和截面有效高度综合考虑,避免设计与施工不符造成的质量隐患。
  4、框架结构中柱的“箍筋加密区”与“加密箍筋”两个概念的混淆造成的质量隐患

猜你想看