当前位置:首页 > 作文大全 > §1-3低压开关(组合.负荷开关)2|负荷开关熔断器组合
 

§1-3低压开关(组合.负荷开关)2|负荷开关熔断器组合

发布时间:2019-07-19 10:11:33 影响了:

§1-3 低压开关

——组合开关、负荷开关

一、教学目标

1、知识目标:认识负荷开关,了解负荷、组合开关的作用。 2、技能目标:能正确选用组合、负荷开关。 二、教学重点、难点

1、重点:低压开关的功能、分类。 2、难点:低压开关的选用方法。

三、教具:准备开启式负荷开关、组合开关各1只。 四、课时安排:90分钟,2课时 五、教学过程

引入

闸刀开关就是开启式负荷开关, 试举例说说你见过在哪些场合见过?

图13中所示是开启式负荷开

关,俗称胶木闸刀开关。 图13 开启式负荷开关 一、开启式负荷开关

1、开启式负荷开关。

如图14所示,是开启式负荷开 的图形和文字符号。 图15是型号含义。

例: HK1-30/2

表示设计序号为1的2级开 启式负荷开关,额定电流为30A。

图14 图形和文字符号 图15 型号含义 2、选用

HK开启式负荷开关用于一般的照明电路和功率小于5.5kW的电动机控制线路中, 1)用于照明和电热负载

选用额定电压220V或250V、

额定电流不小于电路所有负责额定电流之和的两极开

第 1页 /共 5页

关。

2)用于控制电动机的直接启动和停止

选用额定电压380V或500V、额定电流不小于电动机额定电流3倍的三级极开关。 3、安装与使用

1)开启式负荷开关必须垂直安装在控制屏或开关板上,且合闸状态时手柄应朝上。不允许倒装或平装。

2)开启式负荷开关控制照明和电热负载使用时,要装接熔断器作短路保护和过载保护。 3)开启式负荷开关用作电动机的控制开关时。

4)在分闸和合闸操作时,应动作迅速,使电弧尽快熄灭。 4、HK系列开启式负荷开关的主要技术数据 表1—5

二、封闭式负荷开关(HH)

1、结构

由动触刀 、静夹座、熔断器、进线孔、出线孔、速断弹簧 转轴、手柄 、罩盖 、罩盖锁紧螺栓10份组成。

封闭式负荷开关如图16所示,是在开启式负荷开关基础上 改进设计而成的,因外壳多为铸铁或薄钢板冲压而成,故 又称铁壳开关。适用于交流频率50HZ、380V、400A以下

的电路中。 或控制15KW以下小容量交流电动机的直接 图16 封闭式负荷开关

第 2页 /共 5页

启动和停止。

由于外壳是金属的,所以必须要有接地线。

图17 封闭式负荷的图形文字符号及型号含义 例:HH4—100/3

设计序号为4,额定电流为100A的3极封闭式负荷开关。 2、选用

封闭式负荷开关的额定电压应不小于工作电路的额定电压;额定电流应等于或稍大于电路的工作电流。

用于控制电动机工作时,考虑到电动机的启动电流较大,应使开关的额定电流不小于电动机额定电流的3倍。 3、安装与使用

1)、封闭式负荷开关必须垂直安装; 2)、安装高度一般离地不低于1.3~1.5m; 3)、外壳必须可靠接地; 4)、接线要正确;

5)、操作时,要站在开关的手柄侧。 4、常见故障及处理方法 表1—6

第 3页 /共 5页

三、组合开关 1、组合开关的结构

图18 组合开关的图形符号及组成部分

组合开关又称转换开关,其特点是体积小,触头对数多,接线方式灵活,操作方便。适用于交流频率50HA,电压至380V以下,或直流220V及以下的电气线路中,。也可以用于手动不频繁地接通何分断电路、换接电源和负责,或控制5KW以下小容量电动机启动、停止和正反转。

2、HZ10系列组合开关的型号、符号

3、倒顺开关

图19 倒顺开关的图形符号和文字符号

第 4页 /共 5页

倒顺开关也称可逆转换开关,是专为控制小容量电动机的正反转而设计的,开关手柄有“倒”、“停”、“顺”三个位置,手柄只能从“停”的位置向左或右转45度。 低压开关多作为机床电路的电源开关盒局部照明电路的控制开关,有时也可以作为直接控制小容量电动机的启动、停止和正反转。 4.组合开关的安装与使用

(1)HZ10系列组合开关应安装在控制箱内。 (2)若需在箱内操作,开关最好装在箱内右上方。 (3)组合开关的通断能力较低,不能用来分断故障电流。 (4)当操作频率过高,应降低开关的容量使用 六、板书设计

七、作业布置

1、开启式和封闭式负荷开关有和相同点和不同点。

2、画出开启式负荷开关、封闭式负荷开关、及组合开关的图形和文字符号。 八、课后反思

第 5页 /共 5页