水管打压试验工具准备:

下面的图中就是一种常用的比较简陋的试压工具,其大小30cm见方,不过还是很有效的。该工具包括千斤顶、压力表、水箱和连接软管,其中所使用的压力器是专门用于测试水管内的压力强度的。

  2010-10-13 16:00 上传

下载附件 (111.54 KB)

水管打压试验测压方法:

其使用方法是把冷热水管用软管连接在一起这个冷热水形成一个圈,成一根管了,试压器接在任何一个出水口都可以这时的压力指针是0个压。

当所有水管通路全部焊接好后才可以试压,在测压前要 封堵所有的堵头,关闭进水总管的阀门。

测压时,摇动千斤顶的压杆直到压力表的指针指向0.9-1.0左右,也就是说现在的压力是正常水压的3倍

保持这个压力值一定时间。不同是水管测压时间不一样,PPR、铝塑PPR、钢塑PPR等焊接管是30分钟(只能超出不能少)。铝塑管就是铜接头的那种,它的时间是4个小时(半个工作日)。镀锌管是4个小时也是半个工作日。

水管打压试验结果判断:

在试压的时候要逐个检查接头、内丝接头,堵头都不能有渗水,有的人说堵头渗水没事,那是骗人的,堵头渗水就直接影响试压器的表针,表针不断的下降谁能知道那个地方检查的是否细致。

试压器在规定的时间内表针没有丝毫的下降或者下降幅度小于0.1就说明水管管路是好的,同时也说明试压器也是正常工作状态。

有很多人就是把试压器拿到地方一试没有5分钟就卸下来说好了,那才真是骗人的。此外,切记:每个堵头和龙头等接口处不能有漏水现象。

本词条缺少信息栏,补充相关内容使词条更完整,还能快速升级,赶紧来编辑吧!

水管打压试验是判断水管管路连接是否可靠的常用方法之一。

目录

1概念

2工具准备

3测压方法

4结果判断

1概念编辑

什么是打压试验呢?

打压试验一般是由安装公司、业主和项目负责人共同完成。如何操作呢?实际中发现业主普遍存在问题,下列图表将告诉您答案。

2工具准备编辑

右图就是一种常用的比较简单的试压工具,其大小30cm见方,不过还是很有效的。该工具包括千斤顶、压力

手动试压泵

表、水箱和连接软管,其中所使用的压力器是专门用于测试水管内的压力强度的。再者最好用水平尺[1],以保证出

水口的水平,否则对安装带来不便。

3测压方法编辑

其使用方法是把冷热水管用软管连接在一起这个冷热水形成一个圈,成一根管了,试压器接在任何一个出水口都可以这时的压力指针是0个压。

当所有水管通路全部焊接好后才可以试压,在测压前要封堵所有的堵头,关闭进水总管的阀门。

测压时,摇动千斤顶的压杆直到压力表的指针指向0.9-1.0左右,也就是说现在的压力是正常水压的3倍

保持这个压力值一定时间。不同的水管测压时间不一样,PPR、铝塑PPR、钢塑PPR等焊接管是30分钟(只能超出不能少)。1:在压力测试中,必须使用测量精度为0.1巴德压力表,尽可能将压力表安装在整个管道系统的最低点。

2:管道经注满水后再排除管道内空气,而后关闭水表总阀,试验就可以开始了。

3:测试压力为最大可能工作压力的1.5 倍(平常所讲的8—10公斤水压),如管道与PVC接头连接必须等PVC接头连接5小时左右才可以试压且最大压力不得超过6公斤。一般 PP-R水管测压保压时间为30分钟,如整个系统在堵头无漏水等情况下,压力指针下降为 0.5公斤属正常范围。原因为:管路受到内压膨胀所造成,但为了安全起见,整条管路系统须检查一遍。 注:严禁使用电动泵增压。

词条图册更多图册

水管打压试验时间太混乱:装修日记之十三

我对水管打压试验过程不满意。

工头通知我到现场,他和监理都已经先到了。工头说,水电工昨天晚上就加压了。监理说,把压力加到8公斤,可是工头就是加不上。我看压力表指着0.64mpa,大约6.4公斤。不符合他们的企业标准:8公斤,保压4小时。

监理拿出江苏省的标准:0.6mpa,保压10min。

虽然没有发现渗漏,我对这个过程不满意。我不知道工人昨晚把压力打到多少,为什么试验开始时没有通知我?

最近工头对我说,如果你不放心,我让他们重新打一遍给你看。这时候,墙上的水管都已经封起来,裸露部分已经不多,是不是重打,意义不大。但是为了看看打压过程,我还是赞同了。

于是我把打压的过程,压力表的指示数字,拍了下来。我只要他打20多分钟,因为打压时间,各种说法,混乱很很。

下面是我记录的数字:

时间8月30日上午

9:48 正常水压 1.6公斤

9:52 加压到8.1公斤

10:00 下降到7.8公斤

10:16 下降到7.7公斤

持续时间24分钟,压力下降0.4公斤

关于打压时间,我真的感到很混乱。

1.《江苏省住宅装饰质量标准》规定:0.6mpa,保压10min。这是有标准号的。

2.但是网上又有一个对于这一标准的解释:试压时间24小时。变化这么大?这个信息是不是确切,须问专业部门了。

3.我那个公司的规定:8公斤,保压4小时。

4.听说有的人家,保压了2天,即48小时。

5.在新浪网上看到,“同辉水电”,0.8-1mpa,保压30min。他说,作为专业工程师,听到保压48小时,吓了一跳。

众说纷纭,各行其是。

这情景,怎一个乱字了得?

我的要求,只是使用无渗漏;对于打压过程,作为一种兴趣,了解一下。也为今后装修的人们,提供一点参考。

加压前的管内水压

加压到8.1公斤

8分钟以后,降到7.8公斤

24分钟以后,降到7.7公斤

?

怎么检查水管漏水

浏览:10665 | 更新:2011-10-25 13:32

1

2

3

4

5

6

7

分步阅读

室内水管安装后往往因为没有进行通水测试而发生各种漏水的情况, 那么如何才能避免水管漏水呢?这就需要在安装过程中进行检测才可以。

工具/原料

水管

步骤/方法

1

首先,要关闭总水闸。然后,用软管固定在冷热水管的两端。

步骤阅读

2

同时,把仪器的一端固定在同一空间的另一根水管上。

步骤阅读

3

师在使用仪器时,要拧好每一处接口,不能漏气,这样测得的水压才准确。

步骤阅读

4

一切就绪,就可以准备加压进行测试了。

步骤阅读

5

将水压提高,测试水管的承压量,看是否出现水管渗漏现象。

步骤阅读

6

检测师把水压打高,按照通俗的说法,这个时候水压是8斤。

步骤阅读

7

检查各处水管,看看是否有渗水、漏水现象。

步骤阅读

8

检测师用手摸摸水管,看有没有滴水。整个测水压过程需要30分钟,如果没有出现渗水漏水现象,就说明管道没有问题。

步骤阅读

END

注意事项

水管随着使用时间的增加,老化等情况不可避免,若出现漏水等情况可以及时更换水管。

经验内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。 举报

PPR水管打压是不是先升到设计压力,再补压到试验压力?权威的标准有吗?

1

试验压力

管道系统工作压力

1.5倍

于0.6Mpa2,

于PP—R管道系统

水管试验

般要求

管道连接安装24

进行3

水管试压

管道应采取安全

固定

保护措施

明露4水压试验步骤(1)

试压管道末端封堵

缓慢注水

管道内气体排除(2)充满水

进行水密性检查(3)加压宜用手

泵缓慢加压

升压

于10

钟(4)升至试验压力

停止加压

稳压1

观察接

部位

漏水现象(5)稳压

补压至试验压力值

  15

  钟内压力

  降

  超

  

  0.05Mpa

  合格 提问者评价

装修验收注意事项之水管打压----

现象描述:水管打压正常 风险分析:若水管有渗漏,则会对后期的装修造

成损失;若大面积渗漏

则会对室内局部地 面线管造成漏电,引发一系列的安全隐患 依据标准:根据《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 第4.2.1条:“室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。金属及复合管给水管道系统在试验压力下观测10min,压力降不应大于0,02MPa然后降到工作压力进行检查,应不渗不漏;塑料管给水系统应在试验压力下稳压1H,压力降不得超过0.05MPa,然后在工作压力的1.15倍状态下稳压2H降不得超过0.03MPa,同时检查各连接处不得渗漏。整改建议:若水管有沙眼等造成渗漏,则需重新换管;若水管接头造成渗漏,则需重新熔接接 头 再 打 压;若水丝、水龙 头 未 拧 紧 造 成 渗 漏,则 需 对 该 水 丝、水龙 头 重 新 缠 生 料带并再次打压。

水路打压试验的几点注意

很多业主在收房时要求物业进行暖气水路、水路打压时,物业往往说已经打过啦,肯定没问题,如果出现这样的情况,还是建议在收房时做一下打压试验,至少收房时,暖气、水路没有问题,等装修时,如果需要改水路、暖气,也需要进行打压试验。

下面随便说说打压

一、 打压试验要不要做?

是需要做。

收房时要做。

装修时水路改造完成,要求做打压试验,现在很多装修公司和装修队都不做,称说没关系,那是不负责,大家在改完水路一定要求要做打压罗。

二、 如何做打压试验?

1)试压前应关闭水表后闸阀,避免打压时损伤水表。

2)将试压管道末端封堵缓慢注水,同时将管道内气体排出。充满水后进行密封检查。

3)加压宜采用手动泵或电动泵缓慢升压,升压时间不得小于10分钟。

4)升至规定试验压力(一般水路8个压)后,停止加压,观察接头部位是否有渗水现象。

5)稳压后,半小时内的压力降不超过0.05MPa为合格。

6)试压结束,必须做好原始记录,并签字确认

三、 打压机图片

四、 打压时要注意的几点注意

1、 试压时应关闭水表后闸阀,避免打压时损伤水表

2、 打压时主要堵头处有无渗水现象

3、 打压时由于水表阀泄漏,可能出现掉压现象

4、 水路一般打到8个压

香草兰绿茶的装修日记(9):为弟弟装新房—改水验收打压试验图片

工头顾伟说,现在改水都流行PPR了,所以现在一般装修队都有PPR改水设备热溶机及打压设备都有。我很好奇他们的样子,改水结束后我到工地查看,正赶上打压试验,于是赶紧拍片片,给坛子里和我一样好奇的人看看。

PPR热熔机:

打压机:

打压试验全过程:

1.首先要把水管都封好。水电师傅小柏拆下了镀锌管的堵头用上了,说这东西装水龙头时就不用了,不用买新的,浪费。下面是封好堵头的水管:

2.其他的水管都封好后,把打压机接到最后一根水管上,然后开始往打压机里灌水,水要没过打压机里的管接头:

3.打压机指针在黄线中间就可以停止加压

/zjm_photos/607/129/1291931.jpg

4.一般过半小时不掉压就没问题,我15分钟后去看,指针仍在黄线中间,后来我有事先走了,小柏告诉我打压没有问题。

上一篇 下一篇 发表评论 水改完工后怎么进行打压试验打多大压力为标准供大家参考

1.水路改造最重要的就是压力测试,所有的出水口用丝堵堵住。

2.用水改的专用压力泵进行打压

3.压力为8-10公斤

4.保持30分钟不掉压

5.如有掉压有时管子里可能有一些气,重新进行一次试验

6.在测试过程中应对所有的,连接口进行擦看,看有没有渗水漏水现象

7.30分钟没有掉压和渗水现象,打压测试成功,管子可以暗埋墙里或地下

装修水管打压收费及试验方法 莫留下居家用水隐患

2013-10-11 | 来源:我爱我家网 | 责任编辑:ZhouZhengJun

装修水管打压试验方法:

1、工具准备

压力表、水箱和连接软管等

2、测压方法

(1)把冷热水管用软管连接在一起这个冷热水形成一个圈,成一根管了,试压器接在任何一个出水口都可以这时的压力指针是0个压;

(2)当所有水管通路全部焊接好后才可以试压,在测压前要封堵所有的堵头,关闭进水总管的阀门;

(3)测压时,摇动千斤顶的压杆直到压力表的指针指向0.9-1.0左右,也就是说现在的压力是正常水压的3倍;

(4)保持这个压力值一定时间。水管打压的费用不大,有的小区可以找物业帮忙,这时候水管打压是免费的;另外的就是业主直接找外面人员帮忙打压,那么水管打压收费就是上门办事费或人员工资费用,每个地方收费都不一样,大致在400元左右。