当前位置:首页 > 作文大全 > 自动合闸漏电保护器_显示屏供电系统漏电保护器跳闸原因分析
 

自动合闸漏电保护器_显示屏供电系统漏电保护器跳闸原因分析

发布时间:2019-01-03 04:09:55 影响了:

  文章编号:1006-6268(2008)10-0062-02   摘要:LED显示屏的应用越来越广,大型LED显示屏越来越多。大型LED显示屏用户频繁遇到漏电保护器跳闸的问题。本文较详细地叙述了漏电保护器跳闸的原因,并提出了相应的对策。为这一问题的解决提出了切实可行的方案。
  关键词:LED显示屏;漏电保护器;跳闸
  中图分类号:TN312+.8文献标识码:C
  
  引 言
  
  LED显示屏的用电环境一般比较差,线路本身安全隐患比较多,临时性较强,用电人员甚至管理人员的素质参差不齐,采用TN-S三相五线式供电方式可以更好地保障用电的安全及加强对用电的管理。各级漏电保护器是TN-S供电系统中最关键的保护设备,在实际运用中,由于现场所具有的特殊性,时常造成各级漏电保护器跳闸。这不仅严重影响了显示屏的正常运行,而且使用电安全变得没有保障。通过现场对显示屏用电的管理和体验,对漏电保护器频繁跳闸的原因进行了以下的分析。
  
  1供电系统漏电保护器频繁跳闸的原因
  
  1.1漏电保护器布局不合理
  根据规范要求,在总配电箱和开关箱中应装设漏电保护器,形成三级配电二级漏电保护的模式。由于显示屏安装现场所具有的特殊性,如接线错误、线路破损、开关箱内漏电保护器损坏、部分用电器具没有经过开关箱等原因,以及漏电保护器本身不可避免的误动和拒动,再加上没有按照实际用电情况对漏电保护器进行布置,造成了总漏电保护器频繁跳闸。对于这种情况除了加强管理外,还需要从技术的角度,根据实际情况对漏电保护器进行合理布置。进线总电源上的漏电保护器,可主要做为防止电气火灾隐患和电气短路的总保护,兼做每个小的漏电保护范围的后备保护,它的额定漏电动作电流可在200~500mA之间选择,额定漏电动作时间可选择0.2~0.3s。这样,可极大地减少浪涌电压、浪涌电流、电磁干扰对总漏电保护器的影响,提高总漏电保护器动作的选择性和可靠性。如果能使每个漏电保护范围内的二级漏电保护处于有效保护状态,就可以大大地减少工地总漏电保护器的频繁跳闸机率。
  1.2在保护范围内没有形成有效的二级或三级漏电保护
  开关箱内的末级漏电保护器是用电设备的主保护,如果末级漏电保护器不装、损坏或选型不当,将可能导致上级漏电保护器频繁跳闸。由于显示屏内金属导体很多,电线接头较多,如果导线绝缘不是很好,就会导致经常漏电的状况;有的还加了一些插座,在很多时候都不装漏电保护器,经常造成漏电。只有在每个保护范围内形成有效的二级或三级漏电保护模式,才能有效地减少漏电保护器的频繁跳闸。
  1.3漏电保护器本身有一定的局限性
  (1)目前的漏电保护器,不论是电磁型还是电子型均采用磁感应电压互感器拾取用电设备主回路中的漏电流,三相或三相四线在磁环中不可能布置完全均衡,显示屏的三相用电负荷也不可能完全平衡,在大电流下或较高的过电压下,会在有很高导磁率的磁环中感应出一定的电动势,这个电动势大到一定程度,就会导致漏电保护器跳闸。又由于额定电流越大的漏电保护器采用相对较大的磁环,产生的漏磁通也相对较大,且漏电流要克服磁环本身的磁化力,导致实际使用的漏电保护器额定电流越大,灵敏度越低,拒动率也越大。
  (2)漏电保护器在额定漏电动作电流和额定漏电不动作电流之间有一段动作不确定区域,漏电保护器的漏电流在此区域内波动时,可能导致漏电保护器无规律跳闸。
  1.4漏电保护器选型不合理
  (1)开关箱内使用的额定漏电动作电流超过了30mA或者是超过用电设备额定电流两倍以上的漏电保护器,或是选用了带延时型的漏电保护器,由于额定漏电动作电流的提高或保护灵敏度的下降,发生漏电故障时,末级漏电保护器没有动作,上级漏电保护器就可能动作。
  (2)给显示屏通电时的启动电流往往都比较大,此大电流可能会使漏电保护器跳闸。因此,应尽可能分批次地给显示屏的箱体上电。另外,一般应选用对浪涌过电压、过电流不太敏感的电磁型漏电保护器;或选用比额定电流大1.5~2倍的电子式漏电保护器,但作为末级漏电保护,额定漏电动作电流不应大于30mA。
  (3)末级漏电保护的上级漏电保护额定漏电动作电流和额定漏电不动作电流选择过小,没有考虑漏电保护器后的配电线路上可能有相对较大的正常漏电流。一般上级漏电保护的额定漏电动作电流选择为下级额定漏电动作电流的两倍左右。有条件时,这一级漏电保护器应带有0.2s的延时,这样可提高漏电保护范围内末级和其上一级漏电保护器动作的选择性。
  1.5漏电保护器的接线有问题
  (1)使用单相负载,而中性线未穿过漏电保护器,导致漏电保护器跳闸。
  (2)中性线穿过漏电保护器后,直接接地或通过用电设备等接地,漏电保护器将保护性跳闸;中性线对地绝缘不良或接触不良,似接非接,导致漏电保护器无规律跳闸,故障难找。
  (3)中性线穿过漏电保护器后,同其他漏电保护器的中性线或与其他没有装设漏电保护器的中性线连在一起。
  (4)选用三相四线或四极的电子式漏电保护器用于三相或双相负载,中性线未引入漏电保护器或虽引入但虚接,致使漏电保护器控制回路无电源而拒动。一旦发生漏电事故,引起上级漏电保护器动作。
  (5)中性线断线或接触不良,致使中点电位偏离零电位,增加了中性线漏电和引发其他故障的几率。
  1.6用电设备及用电线路漏电
  用电设备质量参差不齐,绝缘有好有坏,有些设备漏电流比较大;用电线路也是如此,有些线路使用了质量很差的绝缘导线,不按规定敷设,接头包扎不好,造成了末级漏电保护器跳闸。如果末级漏电保护器损坏或将末级漏电保护器退出,将造成上级漏电保护器的频繁跳闸。
  
  2结束语
  
  总之,漏电保护器频繁跳闸是各种因素综合作用的结果,最主要的是要合理布置漏电保护器,缩小二或三级漏电保护器的保护范围,正确选择漏电保护器和接线,使每个范围内的二或三级漏电保护器处于有效保护状态;另一方面就是加强用电管理和通过培训提高用电人员的自身素质,杜绝非电工接线,这样就可以既提高用电的安全性,又可以减少漏电保护器的频繁跳闸,给显示屏的正常的工作创造较好的供电条件。