[天津安佳酒店工程暖通空调设计] 天津科安佳
【摘 要】概要介绍了天津安佳酒店工程暖通空调工程设计,对应用在该项目中的暖通空调系统进行了详细说明,阐述了该项目中所采用的暖通空调及消防防排烟系统形式,以供类似的设计参考。
【关键词】酒店;空调;采暖;制冷机房;锅炉房;节能
1 工程概况
本工程为天津市滨海物业发展项目安佳酒店工程,位于天津市东疆港区滨海物业发展项目之工地。总建筑面积约128423.03 m2, 主体建筑高51.05米。地下二层,地上十层。
地下部分为车库、锅炉房、发电机房、冷冻机房、水泵房、洗衣房及员工餐厅、电话机房、各类后勤办公室等及宴会厅、会议厅、咖啡快餐厅等公共区。地下二层与地下一层之间设有地下夹层作为消防疏散通道。地上一层设有室内游泳池、餐厅、中庭等;地上一层与二层间设有夹层,作为机电设备层。中庭连通地下一层咖啡快餐厅至地上八层,中庭上空五层至七层设置有商务中心等功能房;二层至十层为客房,共有客房639套。
2 通风空调工程系统划分及概述
本工程通风空调工程主要由以下系统组成:冷源系统;热源系统;空调风系统;空调水系统;消防防烟、排烟系统;通风系统;厨房通风系统;蒸汽动力系统;自动控制系统。
其中,集中冷热源分别供酒店、别墅、海滨咖啡厅使用;分设冷量、热量表等计量装置进行计量。
3 冷热源设计
3.1 冷热负荷:
采用开利负荷计算软件进行空调负荷计算。建筑物总冷负荷 11486 kW,折算单位冷负荷指标140 W / m2。建筑物总热负荷为 6604 kW,单位热负荷指标为 80 W/ m2。
3.2 冷源:
3.2.1 集中式制冷系统
集中式制冷系统共选用制冷量为 2989 kW 的变频式水冷离心式冷水机组三台,及制冷量为 2989 kW的热回收水冷螺杆式冷水机组一台。热回收式冷水机组可同时制备 40℃左右的热水,供生活热水预热用。制冷机房设于地下二层。另外根据业主要求,系统设置制冷量为 2910 kW的蒸汽溴化锂吸收式冷水机组一台,作为备用机组。
3.2.2 分散式冷源
对建筑内部分需要常年使用的设备用房或使用时间比较特殊的房间,如消防控制中心、弱电机房、电梯机房、垃圾房等设置了独立直接蒸发式空调设备。上述设备室外机分别安装在屋面、地下车库、员工下车区等通风良好的位置。
3.2.3 冷却系统作为过渡季及冬季冷源
过渡季及冬季部分区域需要供冷,但冷负荷较小,这部分冷量可以通过冷却塔的冷却水与设置在制冷机房的板式热交换器通过热交换得到。
3.3 热源;
3.3.1 本工程热源由设在地下二层的锅炉房提供,选用两台 4 T/h蒸汽锅炉及一台 2500 KW 热水锅炉,分别为:燃油燃气两用蒸汽锅炉一台,燃气蒸汽锅炉一台,燃气热水锅炉一台。蒸汽锅炉供汽压力为1.25 MPa,主要提供生活热水、洗衣房、空调加湿、吸收式溴化锂冷水机组用蒸汽。热水锅炉供回水温度为 95/70℃,提供高温热水以满足酒店的生活热水需求。
3.3.2 锅炉房设置两台板式换热器,制备 60℃/50℃热水,供采暖及空调使用,换热器一次侧热媒为蒸汽锅炉提供的高温蒸汽。
4 空调风系统设计
4.1 总述;
酒店公共部分,如中庭、餐厅、酒店大堂、宴会厅、会议厅等区域采用全空气系统。酒店客房、管理办公室、商业区、餐厅包间的空调系统采用风机盘管加新风形式。
4.2 全空气空调系统;
地下二层共设有9套全空气空调系统,分别供地下一层游泳池及按摩池、首层日本餐厅、首层就坐休息区及门厅、休闲区、地下一层咖啡餐厅、地下一层通向室外停车场的门厅服务;地下一层共设有13套全空气空调系统,分别供地下一层公共区域、中餐厅、大宴会厅、500座会议厅、会前接待处、别墅泳池服务。
4.3 风机盘管加新风系统;
酒店客房空调系统采用风机盘管加新风形式,新风机组集中设置在机电夹层(LM),新风经过滤及处理后经新风竖井输送至各客房之风机盘管送风管。新风机组采用变频控制,两台机组互为备用,在设备检修时,可保证50%总新风量需求。
4.4 厨房空调系统;
5 空调水系统设计
5.1 冷水系统;
5.1.1 冷水系统采用一次泵变流量系统,冷冻水泵四用一备,管程为干管异程,水流量调节主要通过平衡阀实现,酒店标准层采用同程式。
5.1.2 酒店公共区及客房区空调末端采用四管制,后勤区空调末端采用两管制。
5.1.3 冷水系统采用高位膨胀水箱定压。
5.2 热水系统;
5.2.1 冬季供暖系统采用锅炉制备的蒸汽作为热源,经板式换热器制备 60℃热水总管汇至分水器,供给各区域各路空调水管,50℃回水经热水泵加压,至换热器与锅炉提供的蒸汽热交换再次循环。
5.2.2 热水系统采用密闭式机械循环,在地下二层设置热水泵一次泵共三台, 两用1备。
5.2.3 空调用汽设备等设备的蒸汽凝结水采用闭式进行回收,汇至凝结水箱,经除氧后,送回锅炉。
5.3 冷却水系统
5.3.1 本工程选用材质符合防火要求的防冻型冷却塔,在冷却塔底盘和室外管道均设电加热设施等防冻措施。按制冷机系统负荷共配用四台超低噪声横流式方型冷却塔,安装在地下一层室外地坪,并联运行。冷却塔进出水管装电动蝶阀,在制冷机房控制柜设手动控制开关,当任一台冷却塔停止运行时,需同时关闭相应的电动蝶阀。另配两台超低噪声横流式方型冷却塔用于厨房冷库系统。冬季不运行的冷却塔做放空处理。
5.3.2 冷却水系统的补水采用两路补水,一路利用市政管网的压力直接补水;另一路利用补水泵从设置在制冷机房内的补水箱供给,并在冷却塔补水总管上设置水流量计量装置。
5.3.3 有条件的冷凝水集中回收汇至地下二层冷却水补水箱,作为冷却水补水回收利用,以此实现节能的目的。