当前位置:首页 > 作文大全 > 探讨民用建筑给排水系统安装施工 民用建筑设计通则2017
 

探讨民用建筑给排水系统安装施工 民用建筑设计通则2017

发布时间:2019-06-11 10:52:43 影响了:

  【摘 要】建筑给排水系统安装质量的优劣将会对日后的使用产生极大的影响。为了保证民用建筑给排水在使用过程中充分发挥其安全、稳定、高效的作用,故民用建筑给排水系统安装、施工技术及其质量控制极其重要。介绍民用建筑给排水系统的主要组成部分,从给水管道、排水管道、室内管道、管道支吊托架。管道附件及接口等方面论述了安装过程中应注意的问题,以保证给排水管道的安全使用。
  【关键词】管道安装;给水管道;排水管道
  建筑给排水过程是建筑过程的基础工程之一。随着科学技术的发展,生产工艺的不断改进和提高,对给排水过程的设计、施工、维修和物业管理的要求越来越高。要想使系统达到优质、高效、低能耗运行的目的,除了要有合理的设计外,给排水系统安装质量的优劣将会对日后的使用产生极大的影响。为了保证民用建筑给排水在使用过程中充分发挥其安全、稳定、高效的作用,故民用建筑给排水系统安装、施工技术及其质量控制极其重要。
  现在对民用建筑给排水系统安装及施工技术作一些探讨。
  1.管道安装施工步骤
  熟悉图纸和有关的施工技术资料→图纸会审→配合土建预留孔洞及预埋铁件→管件加工制作→支架制作及安装→管道敷设安装→水表及阀门安装→试压及管道吹洗→防腐及保温→竣工验收。
  2.给水设备的安装
  室内给水系统是由下列各部分组成:引入管、水表节点、供水设备(水泵)、水平主干管、立管、分支管及阀门器件。水泵房内的水泵、阀门等是用水枢纽,良好的安装质量将会使工程的供水系统运作更可靠,故对其安装提出如下要求:
  2.1 设备安装前应对其有关资料和文件合格证进行核对检查。
  2.2 设备不应有缺件、损坏和锈蚀,而转到部分应灵活,无阻滞、卡住现象和异常声响。
  2.3 对设备机组的安装是根据已经确定的水泵机组的型号、机组的数量和机组的长度尺寸合理的规划其在水泵房中的安装位置和纵横排列形式。机组布置应使管线最短、弯头最少、管路便于连接和留有一定的走道空间,以便于管理、操作好维修。
  3.给水管道的安装
  3.1 管道安装前需要复测管道地沟、支架是否符合管道安装的标高、坡度和坡向。支架间距是否符合图纸及有关规范的要求。考虑放空和管道运行的工艺要求。
  3.2 管道安装施工过程中及完工后,应及时填写各种施工技术资料表格并经签证记录,埋地铺设的管道,应办理隐蔽工程验收,填写隐蔽工程记录并及时回填,这些施工技术资料均应整理存档。
  3.3 穿过楼板、墙壁、基础的管道,均应加装套管进行保护,在套管内不得有管道接口,管道和套管间的间隙宜用阻燃材料填塞。
  3.4 管道安装工作如有间断,应及时封闭敞开的管口。
  3.5 pp-r管热熔连接时,将管道和管件水平缓慢插入热熔机,假日完毕后管道和管件应迅速脱离热熔机,并用均匀外力将管道推入管件内。
  4.排水管道的安装
  4.1 因U-PVC排水管材线膨胀系数较大,管道受环境温度和污水温度变化引起的伸缩较大,故排水塑料管必须按设计要求安装伸缩节,如设计无要求时,伸缩节间距不得大于4m。
  4.2 排水主干管及水平干管管道均应通水通球试验,通球球径不小于排水管道管径的2/3,通球率必须达到100%。
  4.3 生活排水管道的坡度必须符合设计要求或规范要求。
  4.4 在立管上应每隔一层设置一个检查口,但在最底层和有卫生器具的最高层必须设置检查口,其中心高度距离操作地面为1m,允许偏差±20mm,检查口的朝向应便于检修,在暗敷立管上的检查口应安装检查门。
  4.5 隐蔽的管道在施工完后要做灌水试验,隐蔽前要请质检部门及监理单位进行验收。
  4.6 在管道过墙或死角处要设置扫除口。
  5.管道支吊托架的安装
  a.位置正确,埋设应平整牢固;b.固定支架与管道接触应紧密,固定应牢固可靠;c.滑动支架应灵活,滑脱与滑槽两侧间应留有3-5mm的间隙,纵向移动量应符合设计要求;d.无热伸长管道的吊架,吊杆应垂直安装;e. 有热伸长管道的吊架,吊杆应向热膨胀的反方向偏移;f.固定在建筑结构上的管道支、吊架,不得影响结构的安全,钢管水平安装的支架间距应符合规定;g.给水及热水系统的塑料管及复合管垂直或水平安装的支架间距应符合规定。采用金属制作的管道支架,应在管道与支架间加衬非金属垫或套管。
  6.阀门及水表的安装
  6.1 阀门安装前要到相关的质检部门进行二次检测,合格后方可进行安装。
  6.2 水表安装前先将水表支架做好,然后将水表水平牢固的安装到官道上。
  7.管道接口应符合的要求
  7.1 管道采用粘接口,管端插入承口的深度不得小于管件承口的80%。
  7.2 熔接连接管道的结合应有一均匀的熔接圈,不得出现局部熔瘤或熔接凹凸不均现象。
  7.3 采用橡胶圈接口的管道,允许沿曲线敷设,每个接口为最大偏转角不得超过2°。
  7.4 法兰连接时衬垫不得凸入管内,以其外边缘接近螺栓孔为宜,不得安放双垫或垫偏。
  7.5 连接法兰的螺栓直径的长度应符合标准,拧紧后突出螺母的长度不应小于螺杆直径的1/2。
  7.6 卡箍式连接两管口端应平整,无隙缝沟槽应均匀,卡紧螺栓后管道应平直,卡箍安装方向应一致。
  8.管道系统交付使用前必须进行水压试验记录
  各种承压管道系统和设备应做水压试验,非承压管道系统和设备应做灌水试验。室内给水管道的水压试验必须符合设计要求,当设计未注明时,各种材料的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。检验方法:金属及复合管给水管道系统在试验压力下观测10min,压力降应不小于0.02 MPa,然后降到工作压力进行检查应不渗不漏,塑料管给水管道系统应在试验压力下稳压1h,压力降不得超过0.05 MPa,同时检查各连接处不得有渗漏。
  当前,建筑给排水与人们的生活息息相关,优质的安装施工质量和科学的管理是保障管网系统高效安全运行的必要条件,而且也可以改进和弥补设计施工中的某些不足。为了满足给排水工程施工技术要求,提供施工质量,需要施工人员不断学习,提高自身的技术素质,才能确保施工安全、质量、稳定、灵活性,满足民用建筑给排水的发展要求。只有这样,才能保证安装工程的质量,立足于建筑安装市场。

猜你想看
相关文章

Copyright © 2008 - 2022 版权所有 职场范文网

工业和信息化部 备案号:沪ICP备18009755号-3