当前位置:首页 > 作文大全 > 【农网建设10KV配电变压器的选择与安装技术探讨】配电变压器
 

【农网建设10KV配电变压器的选择与安装技术探讨】配电变压器

发布时间:2019-06-15 04:28:47 影响了:

  摘 要:农村配电变压器安装的好坏关系到农民稳定用电的切身利益,关系到新农村建设是否能真正落到实处,是否能真真正正地为老百姓服务。只有选择合适的变压器并经过适当的安装,才能为农民提供良好的用电环境,才能保障农民安全用电。10kV配电变压器在农村配电网络构建过程中,发挥着相当重要的作用。因此,本文致力于分析农网建设中对10kV配电变压器的选择与安装技术。
  关键词:农网建设;10kV配电变压器;选择;安装技术
  中图法分类号:TM742 文献标识码:A
  引言
  党的十六届五中全会提出:“建设社会主义新农村是我国现代化进程中的重大历史任务”。全国各地都在积极响应党的号召,为建设社会主义新农村而奋斗。随着社会主义新农村建设的推进,农村的生活面貌发生了翻天覆地的变化。在诸多变化中,其中尤为突出的是农村电力设施的更新替换。在新农村建设的口号提出之前,农村普遍存在用电难,用电不稳定的情况。逢年过节,属于用电高峰期,更容易发生断电情况,给农民的生活带来诸多不便,甚至会造成不可估量的经济损失。而10kV配电变压器,在农村配电网络构建过程中,发挥着相当重要的作用。
  配电变压器的选择与安装,看似简单但并不简单。所以,应当对其给予足够的重视,才能保证农民安全用电,为农民营造良好稳定的用电环境。本文将从以下几方面分析农网建设中10kV配电变压器的选择与安装技术。
  一、农网建设中10kV配电变压器的选择
  (一)选择合理的10kV配电变压器台区位置
  良好的开始,能为成功打下结实的基础。在农村电网建设中,首先10kV配电变压器选择合适的安装位置。一般来说,选择变压器的安装位置应该考虑两方面的因素,一是避免造成人身损害,二是方便检修。因此,变压器应安装在车辆和行人鲜少经过而且作业人员方便检修的地点。最理想的安装位置应该是安装投资少,消耗材料少,使用中线路损耗小的位置。
  确定安装位置之前应该做市场调研,对周边环境进行考量,充分考虑现在即未来的用电情况(即负荷)。综合考量之后,最好把变电器安装在负荷中心或者重要负荷中心。这样,一方面可以为供电单位节省成本、方便作业,另一方面也可以减少农民用电支出。低压台区经过改造后,其供电半径应该小于或等于300等于m。总的来说,要实事求是,综合考虑现在以及未来用电情况,选择合适的安装位置。
  (二)选择适当的变压器型号
  农村电网建设中,选择适当的变压器型号,能为农民提供良好稳定的供电环境,能提高整个电力设施系统的使用寿命。因此,必须根据用电量的类型、用电量的大小以及用电量的具体分布情况综合考虑。
  过去,大部分农村选择的配电变压器损耗相当大,使用寿命相当短。有数据显示,在配电网的总损耗中,变压器损耗竟然高达30%,甚或更高。因此,目前新修建的以及改造的台区,多选用节能型的变压器,淘汰了以往高能耗的变压器。其中,S11型变电器使用较多,S7、S9系列变压器已经渐渐淡出了市场。
  (三)选择合适的变压器容量
  选择合适的容量,才能减少变压器投资以及降低由此造成的空载损耗率,才能使变压器处于适合的运行状态,避免变压器被烧毁。因此,要实事求是,尊重客观情况,具体情况具体分析。农民用电有其独特的特点,应该从农村实际情况出发,选择合适的变压器容量。如果条件允许的话,可以选用调容型变压器或者母子型变压器来供电。
  (四)选择合适的跌落式熔断器的开关熔丝
  选择合适的跌落式熔断器的开关熔丝,对安全供电、安全用电具有非常重要的意义。一般来说,应当以“配电变压器内部或高、低压出线管发生短路时能迅速熔断”为原则对其加以选择。只有当配电器熔丝能在0.1S内熔断时,才能符合安全供电用电的要求。当变压器的容量不足100kVA时,应选择2~3倍于变压器容量的额定电流的高压侧熔丝的额定电流;如果变压器容量高于100kVA,则按其1.5~2倍加以选择。与此相对应,变压器的低压侧熔丝根据低压侧的额定电流来加以选择。
  二.农网建设中10kV配电变压器的安装
  (一)台架的安装
  农村进行电力网络设施改造后,大多数情况下是将配电变压器直接安装于双杆柱。双杆柱的根基一般相隔两米。变压器的台架往往通过槽钢(四条或者两条)被安装在两根电线杆上面。配电变压器的台架距离地面要有一定的高度,一般应当高于25米。台架平面坡度最好控制在百分之一以内,其腰栏部位通常使用直径大于4毫米的铁丝缠绕,最好缠绕两圈以上,而且越紧越好。腰栏部位和带点部分应当保持一定的距离,一般应大于0.2米。另外,变压器的高压柱头要安装一个防尘罩,变压器上应当悬挂一个警告牌以示警告。
  (二)跌落式熔断器的安装
  为了确保安全,变压器的高压侧和低压侧都应当安装熔断器,并且与地面保持一定的距离。一般来说,安装于变电器高压侧的熔断器与地面应保持高于4.5米的垂直距离,低压侧应当高于3.5米;高压侧熔断器各相之间的水平间隔距离应当大于0.5米,低压侧应当大于0.2米。熔断器轴线应当与其垂直线之间形成5%~30%的角,以方便工作人员操作,以及当熔丝被熔断后,熔丝管能够顺利跌落。
  (三)避雷器的安装
  雷电事故往往会影响到变压器的安全运行以及稳定供电。为了减少此类外界危险,最好给变压器高压与低压侧均安装防雷设施。
  为减少遭遇雷击时引下线的电感对配变造成的影响以及避免对整条线路维护检修,高压侧的避雷器应当尽量靠近变压器但距离其端盖要大于0.5米,总的位置位于变压器和高压熔断器之间。
  低压侧的避雷器应当安装于低压侧的配电箱内部,并且应当用截面大于25平方毫米的数股铜芯塑料线将避雷器连接起来以及变压器外面的壳子、变压器低压侧的中性点和避雷器接地端连接在一起,然后连接上接地装置的引上线。
  (四)接地装置的安装
  充分考虑接地装置的使用寿命、体积大小以及配电变压器的容量来选择合适的接地装置并进行电阻测试。10kV的变压器,容量大于100kVA时,接地电阻应小于4 欧;容量小于100kVA时,接地电阻应小于10欧。变压器外壳应当用螺栓拧紧,方便检修。