当前位置:首页 > 作文大全 > C30冬季施工砼配合比 砼c30配合比是多少
 

C30冬季施工砼配合比 砼c30配合比是多少

发布时间:2019-07-28 09:13:21 影响了:

砼配合比设计说明书

一、砼设计标号:C30,设计坍落度为70 mm ~90mm,运输方式:灌车 二、设计依据:

依据设计图纸、《砼配合比设计规程》JGJ55-2000、《公路桥涵施工技术规范》JTJ041-2000。 三、使用部位:盖梁等 四、原材料来源:

水泥:孟电牌普通硅酸盐水泥(P.042.5) 产地:河南孟电水泥有限公司

碎石: 5mm~31.5 mm连续级配(由5~10 mm、10~20 mm、16~31.5 mm

三种规格拌合而成,拌合比例为25%、40%、35%)

产地:河南禹州 砂 :中砂 产地:河南禹州

外加剂:山西黄河JW-3型防冻剂

五、砼抗压强度分析表

六、设计步骤

1、确定试配强度:

fcu,o=fcu,k+1.645σ=38.2Mpa 2、确定水灰比:

根据JGJ55-2000规程要求计算水灰比,αa =0.46\αb=0.07\ ƒce=42.5 W/C=(αa׃ce) /(ƒcu,0+αa ×αb ׃ce )=0.49,为保证配置强度调整水灰比为取0.43 3、确定用水量:

根据JGJ55-2000规程选择用水量为201Kg。经试验防冻剂的减水率为16%,所以掺防冻剂减水后用水量为mw0=201×(1-16%)=169Kg。 4、计算水泥用量:

根据选用的用水量和计算确定的水灰比确定水泥用量为mc0= mw0/W/C=393 Kg,试验确定防冻剂用量为水泥用量的4%,即15.72 Kg。 5、选择砂率:

根据JGJ55-2000规程选择砂率为36%。 6、计算砂石用量:

采用质量法假定砼容重为2430Kg计算得出用砂量为672.5 Kg,碎石用量为1195.5Kg。 7、计算配合比结果为:

水泥: 砂: 碎石: 水: 外加剂

393:672.5:1195.5:169: 15.72 1: 1.71: 3.04: 0.43: 0.04

七、确定配合比:

1、计算材料用量

按初步配合比计算试拌30L砼拌合物,各种材料用量为:

水 泥:11.79 Kg 砂 :20.18 Kg 碎 石:35.87 Kg

5~10 mm:8.968 Kg 、10~20 mm:14.348 Kg、16~31.5 mm:12.555Kg

水 :5.07Kg 外加剂 :0.472Kg

2、试拌:

将各种原材料依次投入强制式搅拌机,搅拌均匀。按试验规程检

测坍落度三次实测值为:85 mm、 80 mm、 85 mm,粘聚性、保水性良好无泌水。依规程人工进行成型试件,试件脱模后进行称重实测平均单个试件重量为8.20 Kg,试模容积为150 mm×150 mm×150 mm,经计算砼实际容重为2430Kg/m3。

3、依据初步配合比在用水量不变情况下水灰比增加0.05,砂率增加1%,配制第二种配合比:

C:S:G:W:外 = 352.1: 706.3:1202.6:169:14.08 1: 2.01: 3.42: 0.48: 0.04

4、依据初步配合比在用水量不变情况下水灰比减小0.05,砂率减小1%,配制第三种配合比:

C:S:G:W:外 = 444.7:635.7:1180.6:169:17.79 1 : 1.43: 2.66: 0.38:0.04

猜你想看
相关文章

Copyright © 2008 - 2022 版权所有 职场范文网

工业和信息化部 备案号:沪ICP备18009755号-3