一、工作原理:

1、通过氢氧化钠溶液做为吸收剂,吸收泄漏氯气,除去有害气体。

主要特点有:①吸收能力强、容量大,生成的氯化钠无毒无害;②吸收剂不易老化,腐蚀性小,可不断循环使用。

2、反应原理:

以氢氧化钠溶液做为吸收液,氯与氢氧化钠发生中和反应后生成氯化钠,其化学反应式如下: Cl2+2NaOH=NaClO+NaCl+H2O

二、结构及工作流程:

1、本装置能确保将泄漏出来的氯气及时吸收,并进行无害化处理,当有氯气泄漏时,启动装置运行,风机和泵开始运转。风机将含氯气体由下往上送入吸收塔,泵抽取吸收液由上往下喷淋,含氯气体在吸收塔填料内接触反应,反应结束后,尾气返回氯瓶间,反应后的液体回流到溶液箱,经过再生后又被抽到吸收塔内进行反应,不断循环使用。

2、本装置可以将泄漏的氯气有效地控制在氯瓶间与泄氯吸收安全装置所构成的封闭的内部系统中处理,不向大气排放有害尾气,处理漏氯事故更彻底。

三、操作步骤:

1、自动状态:

①氯气泄漏时,漏氯报警器启动时会触发泄氯吸收装置自启动; ②平时必须将控制档打到“自动”,当控制箱收到漏氯报警器报警信号时,泄氯吸收装置会自动投入运行,直到把室内泄漏的氯气处理完后,操作人员到现场操作,将控制档打到“停止”才能停机;

2、手动状态:

①当需要人工启动泄氯吸收装置时,把控制档打到“手动”状态,按下“风机启动”按钮和“溶液泵启动”按钮;

②停机时,按下“风机停止”按钮和“溶液泵启动”按钮。通常在此装置不能正常自动启动或者检修设备时使用这一功能。

3、联动状态:

把控制档打到“联动”状态,按下联动启动,设备会先启动泵机,延时几秒后自动启动风机,按下联动停止,设备会先停风机,延时几

秒后自动停泵机。

4、远控状态:

设备的运行由PLC程序控制。

5、停止状态:

当把控制档打到“停止”状态时,在这一状态下,各项操作都不能进行。

四、维护及其他注意事项:

1、本装置每月应启动一次进行测试,每次10分钟,以确保装置处于正常备用状态;

2、必须保证泄氯吸收装置控制箱长期供电;

3、加氯间和氯瓶间平时应常闭,特别是发生泄氯事故时,要马上关闭门窗,防止氯气外逸,并启动本装置进行吸收处理;

4、当发生泄氯事故时,除了立即启动装置进行吸收外,还要想办法尽快关闭泄漏源,才能有效地处理泄氯事故;

5、吸收液液位保持在800毫米以上,当液位高度低于800毫米时,可补充新鲜水至总液位1000毫米;

6、泵及风机处于完好状态;平时要进行常规的机电检修,确保其随时可投入运行;

7、吸收液腐蚀性小,少量粘到皮肤上或溅到眼睛;里,马上用大量清水冲洗。吸入吸收液挥发出来的气体后,不会对身体造成伤害。

五、故障及处理:

1、漏氯时,本吸收装置不能自启动

解决方法:检查漏氯报警器是否正常、控制档是否在“自动”、风机和泵是否正常,电气控制回路有无问题。

2、风机和泵的故障灯亮

解决方法:检查风机和泵及其控制回路。

3、装置运行后,吸收不了氯气

解决方法:检查进气口有无堵塞、吸收液液位是否正常。

无锡市和讯科技有限公司 地址:江苏省宜兴市太滆西路90-145号 电话:0510-87333188 传真:0510-82932937