当前位置:首页 > 作文大全 > 风机盘管水系统渗\漏问题原因分析及应对_风机盘管式空调系统
 

风机盘管水系统渗\漏问题原因分析及应对_风机盘管式空调系统

发布时间:2019-02-28 03:57:21 影响了:

  摘要 随着中央空调系统在大面积场所的优点逐渐被认识,其应用越来越广泛。而风机盘管加新风作为其供风系统中的一种方式,以其布置灵活,且各房间可独立调节等优点,在宾馆、酒店、办公楼、医院等建筑中被普遍采用。但在实际应用中也出现了许多问题,其中比较常见的就是夏季运行渗、漏水问题,严重影响了正常使用,并有可能因此造成不必要的损失。本文及针对产生这些问题的原因和处理办法,从工程设计、施工、监理,以及运行维护等多个角度进行了原因分析,并给出了一些有针对性的措施和注意事项。
  关键词 中央空调;风机盘管;新风系统;冷凝水
  中图分类号TB657.2 文献标识码A 文章编号 1674-6708(2010)33-0195-02
  随着中央空调在大面积场所的优点逐渐被认识,其应用越来越广泛。而风机盘管加新风作为其供风系统中的一种方式,以其布置灵活,且各房间可独立调节等优点,在宾馆、酒店、办公楼、医院等建筑中被普遍采用。但在实际应用中也出现了许多问题,其中比较常见的就是夏季运行渗、漏水问题,严重影响了正常使用,并有可能因此造成不必要的损失。例如:本市某医院门诊楼采用风机盘管加新风系统,第一个制冷季使用时发现多处天花板被浸湿,新风机组及风机盘管附近尤为严重,破坏了医院洁净的环境;又如:本市某宾馆,装修华丽,但风机盘管系统运行后,经常有水从吊顶上滴下来,既破坏了装修,又引起了客人的不满,造成很大损失。这样的实例还有很多,下面在设计、施工、监理及维护几方面进行一下分析。
  1 设计原因及注意事项
  1.1 冷凝水管的设置
  由于目前对建筑经济性的要求,层高普遍较底,在一米多的吊顶空间内既要走风管,还有水管和其他管道设备,布置比较困难,经常会出现相互打架问题。而风机盘管系统的冷凝水都是靠管路的坡度自流排出,只有在足够的坡度下才能保证排水顺畅。有时设计没有充分考虑吊顶高度、立管位置等的限制,使施工时无法满足凝水管的坡度要求,出现坡度太小、无坡甚至倒坡的现象,从而使集水盘内的水不能顺利排出,造成溢流,弄湿吊顶。所以在设计风机盘管水系统时,一定要充分考虑吊顶高度、立管位置等因素,确保冷凝水管足够坡度能实现。如严格控制水平管路长度,在不影响总体布局的前提下,尽可能就近设置立管排水,既保证了水平管足够的坡度,有利于排水,又保证了吊顶内空间的充分利用。
  1.2 冷凝水管材的选用
  为保证坡度,建议尽量减少使用PVC等刚度较小的管材作为冷凝水管的水平管,特别是距离较长时,应尽量避免,因为其容易出现下挠和被其他管道设备挤碰等问题,从而影响排水的顺畅,通常凝水管采用镀锌钢管。但镀锌钢管虽然能够保证刚度和使用年限的要求,但腐蚀问题尤其是接口处不好解决,另外还会产生结露的问题。因此最好选用内衬聚氯乙烯的钢管(需作保温处理)或刚性聚氯乙烯管,这样不但刚度、耐腐蚀性得到了解决,且降低了管道结露的可能性。
  1.3 风机盘管的安装及凝水管径的选择
  风机盘管安装过程中应注意集水盘水平度,应有少许坡度坡向冷凝水一侧,如坡度相反则很有可能造成冷凝水溢出。
  为使回风过滤网能起到理想的过滤效果,防止灰尘过多进入集水盘堵塞排水孔,盘管回风过滤网应与风机盘管回风口紧密连接。
  由于集水盘排水口的坡度和凝水管的坡度往往不一样,为了连接方便并防止风机的震动影响管道稳定性,因此排水口与凝水管一般不采用硬连接,而采用加筋塑料软管过渡。这里要特别注意几点:1)软管的固定方式,一定不要随便用铁丝的绑扎而要用专用卡箍,以确保连接的牢固性和严密性;2)软管不要过长,根据经验可控制在10cm~15cm,这样既能保证连接的方便又能保证软管的顺直畅通;3)集水盘排水口应与凝水管接口在同一高度或稍高(一般不应超过0.5cm),且平面位置尽量在一条支线上,防止造成软管过度弯曲而出现弯扁现象,影响排水。
  凝水管的管径选择非常重要。管径选择的太大,浪费材料;管径选的太小,不能顺利将凝水排出。在一些设计手册中是给出了凝水管管径与风机盘管承担的冷负荷间的对应关系,只要知道了负荷多少,根据标准就可以查出相应的凝水管径的大小。在实际中,有时也可以根据经验,将从每个风机盘管上引出的凝水管的管径定为DN20,而凝水总管流经四、五个盘管后就将管径放大一号。选择管径既要考虑排水顺畅,又要考虑经济性。
  1.4 水管和阀门的保温
  供冷时风机盘管系统的冷冻水供、回水管、凝水管的温度都比较低,一般在7℃~13℃之间,在夏季会出现表面结露的现象,所以都必须做保温,而且对保温的要求比较高。目前常采用岩棉、超细离心玻璃棉、聚乙烯泡沫塑料、橡塑等做保温材料,必须根据使用场所的不同要求进行选择,如对于保温效果、可靠性要求高的场所可选用橡塑,但其投资也相应较高。
  2 施工方面的原因及注意事项
  2.1 保温
  实际施工中由于施工人员不够重视,在做保温时没能让保温材料紧贴在管壁上,特别是保温材料接缝处、管道固定点、阀门等薄弱环节的细部处理不到位,空气进入碰到管壁便会在管壁上产生冷凝水,冷凝水积存在孔隙中,越积越多,就会渗出,将吊顶弄湿。还有的工程中是集水盘未做保温或保温层在施工中破损,从而在集水盘下形成了二次凝水,浸湿吊顶。前面提到的本市某医院门诊楼的吊顶渗水就属于前一种情况,而如果要将水管拆下来重做保温,又会造成巨大的经济损失,所以在施工时把保温处理好是非常重要的。
  保温材料在使用前必须进行检查验收,保证其符合设计及规范要求,如果实际使用的保温材料容重和绝热系数不满足设计要求,这样施工再好、再认真也会出现凝水。
  2.2 风机盘管集水盘安装
  许多工程在设计时都是符合要求的,但在施工现场,有时会因为施工人员不懂得技术要领及要求而没有正确安装,所以在运行起来就出了问题。例如上面提到的本市某宾馆的空调系统,风机盘管附近渗水严重就是因为安装时没有很处理好集水盘坡度,出现排水口侧的位置稍高,从而不能靠自流顺利排水,造成溢水。另外在安装中凝水管路中有施工杂物,而运行前又未对管路进行有效的冲洗,造成堵塞,也是出现上述问题的一个重要原因。
  2.3 管道安装
  由于空间的限制,凝水管在安装时要和其他专业密切配合、相互协调,使其坡度得到保证;另外,要特别注意管架的设置要牢固、管架间距要合理,管道的固定要牢固,防止管道垂度过大和维修时遭外力的破坏。
  2.4 其它方面
  安装时还要注意的就是机组和盘管的各接口、阀门的连接。如果质量不合格,连接不紧密,密封不好,保温不好,也会有水滴下,弄湿吊顶。所以在施工前一定要对施工人员强调技术要求和施工质量的重要性,保证按照要求进行安装,以避免安装失误造成的巨大损失。
  3 工程监理
  1)在开工之前认真做好图纸审查,充分理解设计意图,了解系统的整体布局、连接方式、固定方式等,特别是同一空间相关专业设备管道的布置,并对其中可能存在的问题利用设计交底等机会和设计做好沟通,在施工之前予以解决,并做好和施工单位的协调;
  2)严格审核专项施工方案,认真检查是否有全面、有针对性的施工技术措施、质量保证措施;特别是施工单位内部的施工技术交底工作,确保一线施工人员能够对管道的坡度、盘管的坡度、供回水管道及冷凝水管道与盘管的连接、管道和阀门以及固定点的保温保冷处理等施工重点、难点、易发生通病的工序有充分的认识和做好必要的准备;
  3)由于风机盘管系统的安装是一项专业性较强的工作,因此专业监理工程师还要根据监理规划的要求和施工方案的情况,制定有针对性的在监理细则中,明确防止渗漏水问题发生的重点和关键控制工序,以及控制手段;对于专业对口的监理员做好专项培训和监理细则的交底,以便其在现场监理工作中有的放矢、有据可依;
  4)严格按照设计要求控制进场材料验收,重点是管材的刚度、盘管集水盘的自然坡度、保温材料的保温性能、连接软管的强度和韧性、软管连接固定器具的可靠性等;
  5)施工过程中加强现场的专项抽查、巡查,发现问题及时通过适当途径和方式予以处理解决;
  6)加强各部位、各阶段的隐蔽验收。首先管道系统安装并试压完毕后,就要进行保温工作,因此在该工作开始之前要认真对完成的管道系统,包括管道坡度、连接、固定点处防冷桥处理等,进行保温隐蔽前的检验,发现缺陷及时要求施工单位补救,特别是对于冷凝水在整个系统连接完成后,还要进行充(灌)水试验,确保排水畅通、无渗漏;另外,绝大多数的风机盘管系统,都安装在有装修的场所,一旦工程完毕就要被外部的装修材料所遮挡,如果使用中发生问题再检查将极为不便,所以要在管道保温之后、装修封闭之前对系统进行严格验收,同时加强装修期间的巡视,发现问题及时消除;
  7)无论管道系统保温前隐蔽还是装修封闭前隐蔽,都要监督施工单位做好详细的隐蔽验收纪录,以便为运行维护和发生问题的修理创造有利条件,从而使工程质量控制实现可追溯性。
  4 运行维护
  系统安装运行之后,对系统的维护也是十分重要的,应注意:
  1)对管路及阀门保温等应定期检查维护,出现问题,及时处理;
  2)盘管多数是在湿工况下工作,表面易粘尘。拿本市某宾馆来说,由于宾馆客房铺了地毯,其纤维飞扬起来,而回风口又未能及时进行过滤清理,使其粘附在盘管湿表面,被凝水冲下,沉积在集水盘中,而集水盘本身的湿环境也利于细菌的繁殖而产生胶状污物,从而堵塞排水口,造成溢水,污染了吊顶。因此,平时对回风过滤网及集水盘的卫生应认真检查,定期清理集水盘和过滤网,减少管路堵塞造成的凝水不畅;
  3)维护中,注意好成品保护。由于凝水管均为丝扣连接,蹬踩造成管件松动、损坏,既不易发现,亦不方便维修。
  综上所述正确、合理的安装和维护风机盘管系统将对极大的改善场所的生活、工作环境,增加舒适程度,提高装修观感水平;反之如果处理不好,一旦发生渗漏水,将造成许多损失和不良影响。所以使系统实现预想的功能和效果,就要从设计、施工、监理及维护等各方面,根据上面的分析做好认真、全面的应对工作。
  

猜你想看
相关文章

Copyright © 2008 - 2022 版权所有 职场范文网

工业和信息化部 备案号:沪ICP备18009755号-3